¿Nombres de conductores en sistemas de potencia?
Preguntas y respuestas relacionadas
Contador de la luz de mi vivienda
Hace unos días encontré el cuarto de contadores de la luz abierto. Noté el interior algo revuelto, como si alguien hubiera estado trabajando allí. No sé si la puerta se la dejó el técnico de la compañía abierta o fue alguien que consiguió una llave y...
1 respuesta
¿Qué es eso del boletín?
He comprado un piso de segunda mano y el vendedor ha estado pagando (y aun sigue) el recibo de la luz, agua, etc. Vamos, que está todo en regla. Ahora quiero que me cambien las domiciliaciones de la luz, agua y demás, pero al ir a la empresa...
1 respuesta
Calculo sección de cable para cortocircuito
- Tengo que determinar la sección del cable para alimentar un motor de MT con las siguientes características: * 380 KW * 6300 V * 41,5 A * 50 Hz * 1490 rpm La longitud es de 400 metros. Es un motor trifásico de media tensión rotor en cortocircuito....
2 respuestas
Todo por un sueño
Tengo una pregunta que seguro que ya os la habrán hecho alguna vez, bueno tengo pensado comprar una casa que antes estaba catalogada como fin de semana, y no tiene ni agua(pozo) ni luz(placa solar), y el otro día mire y el poste más cercano a la casa...
1 respuesta
Varias cuestiones básicas de electricidad, de verdad necesito su ayuda
Quisiera solicitarles su apoyo para que me ayudaran a comprender algunos conceptos básicos de las instalaciones eléctricas domésticas y de la corriente alterna. No soy ingeniero, y no comprendo bien los términos avanzados, pero tengo muchas ganas de...
1 respuesta
Calibre del conductor 12/6/2006
¿Qué calibre de conductor debo utilizar para energizar un motor de 30hp trifásico tensión nominal 220 vac y corriente a plena carga 80a. Y cómo se calcula?
1 respuesta
Problema con caída de tensión
Peor me gustaría a tener más opciones. Lo que pasa es lo siguiente: tengo una linea de transmisión desde un trafo hasta el consumo, que es un motor sincrónico, la linea me da una caída de tensión muy grande, y por lo que se puedo mejorar esa caída de...
2 respuestas
Llevar electricidad a 80 metros de casa a establo
<tengo que llevar corriente desdecasa a un establo a 80 metros de distancia, 1º- ¿Lo hago bajo tierra o aéreo utilizando el cierre de la finca que tengo que cruzar? 2º- si lo hago bajo tierra, me han dicho que meta la manguera en un tubo de los de...
1 respuesta
Iluminación con interruptor horario
Carlos Hutter lo saludo desde Perú. Mi consulta es la siguiente: Tengo unos planos para realizar unas instalaciones eléctricas entre ellos uns circuitos de iluminación pues aparecen en el esquema unifilar que van a funcionar con interruptor horario...
1 respuesta
Como influye el grosor de un conductor de acometida en la cuenta de electricidad
Si no es el adecuado para la distancia, afecta en algo en el cobro de la cuenta de la compañía eléctrica. Si es así, ¿Cómo se puede demostrar? ¿Existe alguna norma o ley que lo explique?