Automático trifásico.!
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculos de Circuitos trifasicos tipos de secuenciaservicios de fase
Tengo duda sobre lo siguiente. En un circuito trifasico Cuando es secuencia positiva o negativa es lo mismo que secuencia directa o indirecta .es lo mismo poner sec. Positiva o directa 0grado 120grados, 240 grados o 120grados 0grado, -120grados.
1 respuesta
Factores que afectan a cables subterraneos
Debo alimentar desde un trasformador de 630 KVA la cometida interna para una carga de 520A, (reserva del 20%) trifasico a 380 voltios 50 Hz, a una distancia de 80 ml, la situacion es que se adquirio anteriormente una bobina del cable 4/0 la que debe...
1 respuesta
Factura excesiva
¿Tengo una amiga que esta pagando sobre 147? Al mes ahora mismo, la cuestión es que a mi me parece mucho y resulta que vive en un bloque familiar que tiene 2 vecinos más abajo, en el portal solo hay 2 contadores uno grande y uno pequeño, mi sospecha...
7 respuestas
Protección de contactor
El otro día vi una instalación eléctrica en un edificio donde los contactores de los circuitos de alumbrado tenían un térmico de 10A. Según el instalador, eran para proteger al contactor. Mi pregunta es ¿Ese térmico solo protege al contactor o...
1 respuesta
Se puede conectar un interruptor tetrapolar solo en dos polos?
Estoy haciendo la instalación eléctrica de mi casa. Tengo una termomagnetica tetrapolar que ya la había comprado antes y no la use. 1- Quisiera saber si puedo usarla como bipolar, conectando solo dos polos para que me proteja un aire acondicionado....
4 respuestas
Protector sobretensiones permanentes y transitorias. ¿Protegería también una bomba sumergible?
Estaba pensando instalar un protector de sobretensiones, tengo una bomba trifásica 400 sin neutro de 10a, esta protegida con su magnetotérmico y relé térmico. Ya se me ha estropeado alguna vez. ¿El sobretensiones ofrecería protección extra?Si es así...
2 respuestas
¿Falta potencia a bomba monofásica 2HP?
Les escribo desde Perú, aquí la tensión es 220. Compré una bomba monofásica de 2HP/10Amp. Para regadío. Soy el último usuario de la red eléctrica(transformador a 800mts), y el último poste lo tengo a 20mts. Cuando conecto la bomba la tensión cae a...
2 respuestas
¿Por qué pasa o qué debo hacer con ese termomagnético?
En el centro de carga de mi casa en uno de los termomagnéticos sale chispas cuando enciendo un par de focos y estos comienzan a parpadear.
4 respuestas
Duda sobre neutro en circuito
Imaginemos que tenemos 2 circuitos (2 PÍAS) en el que en uno hay un lavavajillas (4mm2 de sección) y en el otro una lámpara (1.5mm2 de sección). Si ambos están funcionando y al ser común el neutro, en el neutro que le llega a la lámpara podría llegar...
1 respuesta
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta