¿Por qué sigyen encendidas bombillas led después de apagar el conmutador?
Preguntas y respuestas relacionadas
Leds parpadean con Minutero de escalera
He cambiado en mi escalera unos apliques con bombilla incandescente por unos plafones led. Hay tres pulsadores con luz piloto con un minutero de escalera y dos plafones led. Uno de los plafones parpadea. La causa aparente de los parpadeos es que el...
2 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Instalar automático de escalera Orbis T20
Es mi primera aportación en este foro, y empiezo con una pregunta relativa a un temporizador de luz de escalera. Ante todo, espero no estar haciendo ninguna burrada, y de antemano, agredeceros vuestra atención y vuestra ayuda....
2 respuestas
Transformador para 2 pulsadores de apertura puerta
A ver si hay algún experto que sepa bien la respuesta. Se trata de que he instalado dos simples pulsadores en mi casa para abrir la puerta electrica del exterior. Un pulsador está cerca, a unos 10 metros de distancia de la puerta exterior, pero el...
3 respuestas
Como conectar cables en un punto de luz con 2 azules, 2 blancos, 2 verdeamarillo, otro punto de luz e interruptor doble
Como conectar cables en un punto de luz (lámpra nueva) con 2 azules, 2 blancos, 2 verdeamarillo, otro punto de luz e interruptor doble independiente. Ahora con un blanco en la entrada de fase de la lámpara y 2 azules en la entrada de neutro, esa...
1 respuesta
Cambio de enchufe-apagador acoplados o pre-armados, así comprados en la tienda.
El enchufe- apagador pre-armado que se encuentra funcionando desde hace meses, lo quiero cambiar a 2 enchufes y un apagador. Al momento de quitar la tapa de la caja, encontré dos cables color rojo y uno más delgado color verde. Com la leyenda de sus...
1 respuesta
En una caja de conexiones eléctrica veo en la misma regleta dos cables grises, uno negro y uno de toma de tierra.
¿Alguien me puede explicar lo de que haya dos cables grises? Yo esperaría fase, neutro y toma de tierra, total tres, no cuatro.
4 respuestas
Doble circuito leds - 12V y 230V
A ver si me puedes echar una mano. Nos estamos haciendo una casa y quería saber si ¿Sería interesante un doble circuito para iluminación?. Uno a 12V para instalación de luminarias LED y halógenos y otro a 230V solo para halógenos. O no me lio y hago...
1 respuesta
Ayuda para conectar un interruptor detector
Quisiera instalar un interruptor por detector de movimiento empotrable en la entrada de casa (sustituirlo por el interruptor actual), donde tengo tres puntos de luz, con tres interruptores en distintos sitios, que encienden y apagan las luces...
1 respuesta
Interruptor para alternar dos focos
Tengo dos focos en el techo que se encienden con un mismo interruptor. Quisiera colocar aparte otro interruptor que al pulsarlo alternara un foco u otros. Es decir, al darle al interruptor general se encendiera solo un foco, y al pulsar el otro...
5 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica