Taladro Dexter hace saltar el diferencial.
Preguntas y respuestas relacionadas
Automatico diferencial de 40a trifasico no salta al pulsar el tes
Haciendo revisión de una instalación, al pulsar tes del el automático diferencial general de 40a, no salta, cambio dicho diferencial por otro, y me sucede lo mismo, no salta al pulsar el tes... Me voy al cuarto de contadores y observo que unas de las...
6 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
Microondas Lg no calienta
Al abrir la tapa hay un fusible entre el transformador y el condensador que esta fundido.
1 respuesta
Problema con diferencial eléctrico
El diferencial de mi cuadro eléctrico funciona correctamente porque lo he puesto nuevo. Se da la circunstancia que salta con mucha frecuencia aún teniendo todos los magentotérmicos desactivados y sin ningún electrodoméstico enchufado, solo algunas...
3 respuestas
Horno Teka hace saltar plomos
Mi horno Teka HE-510 hace saltar los plomos cuando salta el termostato.
3 respuestas
Lavadora Taurus TLV 126E AC
Tengo esta lavadora desde hace 3 a/os aproximadamente, aunque no se ha utilizado hasta hace un a/o. El caso es que cuando se pone en funcionamiento y termina de cargar el agua el motor no gira, aunque hace peque;os intentos y se mueve levemente cada...
1 respuesta
Salta diferencial de instalación nueva
Acabo de hacer una reforme integral de una vivienda con cambio de trifásico a monofásico. El primer día que la ocupe me explotó un cargador de móvil al enchufarlo. Otro día saltó la luz al encender un interruptor de la luz. Tengo disparos...
4 respuestas
Duda sobre instalación de Magneto y Diferencial
Tengo en un trastero un hueco donde hago reparaciones, el magnetotérmico y el diferencial de la instalación eléctrica se encuentran en un cuarto bastante alejado y tengo que ir a pedir la llave alguna vez que se ha ido la luz. Al trastero llegan los...
1 respuesta
Tengo suelo radiante, se dispara diferencial cuando enciendo el salón, tiene diferencial 63A ma, y dos pías de 20A cada una.
Al encender el salom, dispara diferencial de 63A, son nuevos tanto diferencial como pías. Alguien que sepa decirme porque, o como encontrar la avería.
3 respuestas
Horno hace saltar el magnetotérmico general en cuanto se gira el mando del conmutador.
Tengo un horno Fagor con bastantes años sin uso, que, en cuanto se gira el mando del conmutador (el mando que selecciona qué resistencias usar), hace saltar el magnetotérmico general de la casa. Lo que me mosquea es que no hace falta que estén...