¿Podemos decir que la corriente de cortocircuito puede estar entre 3 y 20 veces la I nominal?
Disculpen la molestia, quisiera aclarar un punto, una ultima pregunta.: He leido por allí que se considera corriente corto circuito entre 3 y 20 veces la In de la llave. Pero un momento…………., ¿Por qué se dice que la corriente de cc puede considerarse...
3 respuestas
Capacitor de motor monofásico
¿Cómo se escoge el valor del capacitor (de arranque y de marcha) de un motor monofásico?
1 respuesta
Corriente alterna bifásica
¿Si conectamos al primario de un transformador dos corrientes alternas bifasicas con un desfase entre ellas de 180 grados que se obtendría en el secundario?
1 respuesta
Tengo un problema con conexión de motor a PLCs
Necesito mandar una señal a la entrada de un PLC cuando el motor este realmente en marcha, es decir, solo si esta funcionando no desde el pulsador de arranque del motor. ¿De dónde saco la señal?
3 respuestas
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
Planta de 34 kw alimentándome una bomba de 5.5 hp
Es que tengo un problema con la planta que me está alimentando una bomba de 5.5 hp a 220v la planta es ta generando 224 v y130 v la bomba es ta a una distancia de 160 metros de donde está la planta y me llega el mismo voltaje cuando prendo la bomba...
2 respuestas
Consumo de Energía eléctrica en Motores
Consumo de Energía en motores eléctricos. Mi pregunta es: como puedo calcular la energía eléctrica consumida por un maquina herramienta (Cizalla, Torno, Taladro) pero en condiciones de carga variables, es decir, mientras la maquina no esta realizando...
1 respuesta
Punta de arrancque de un motor
En mi casa poseo energía solar es decir tengo tres placas solares y 6 acumuladores de 2 v cada uno de ellos conectados en serie que me dan los doce voltios a ellas tengo conectado un inversor de corriente DC/ac de 1500 w que aguanta picos de potencia...
1 respuesta
Proteger instalación sonda de nivel
Disponemos de una sonda de nivel en un depósito de agua la cual actúa sobre un rele y este pilota el actuador de una válvula para abrir o cerrar el paso de agua al depósito. Al cerrar la llave aumenta la presión y un presostato para el motor. El...
3 respuestas
Conexión de motor de 9 puntas a 440 volts
Tengo un motor al cual le salen 9 puntas, pero no se como conectarlo a 440 vac