Concepto de factor de potencia, potencia activa y reactiva
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
Sección cable motor estrella-triangulo
Tengo un motor de 4 polos de las siguientes características: 380-420v/660-725v Δ/γ 50Hz 271/157A 160Kw 0.89 cosϕ. Tengo claro que tengo que conectarlo en estrella-triangulo, lo que necesito saber es la sección del cable para este motor. Supongo que...
2 respuestas
Posible solución al problema del choque
Yo más que una pregunta quiero asegurarme de que este método sea correcto. A partir de la siguiente pregunta que hizo un usuario: "¿Me podría decir como obtener de manera sencilla la fuerza con que impactaría un vehículo con un peso determinado a una...
1 respuesta
Trifásica
Tengo varias preguntas que hacerte sobre este tipo de sistema eléctrico, entiendo algo de electricidad pero conocimientos básicos. Ahora me enfrento a una cuadro trifásico que creo que esta averiado en una tienda y no se muy bien como funciona. Los...
1 respuesta
Tipo de Factor de potencia en REBT
Cuando en el REBT, en concreto, en el párrafo del ITC-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR apartado 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES que dice así "Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz,...
1 respuesta
En corriente continua, aumentar el voltaje, aumenta la potencia pero...
Quiero aumentar el voltaje de la batería de litio de mi patinete de 36v, 6'4A a 44v, 20A ¿Ese aumento sería dañino para el motor? ( 36v y 700w potencia máxima ) ¿Hay alguna otra solución para aumentar la potencia?
4 respuestas
¿Qué puedo hacer en este Problema de Geometría Analítica?
Desde el punto a (-2,-1) se traza una tangente a la circunferencia si B es el punto de contacto, hallar la longitud del segmento AB. Lo mas simple para no quitarle mucho tiempo al experto en responder gracias por su ayuda
2 respuestas
¿Puede ser que la sección por caída de tensión para una carga de 37 kw me de tan solo 2,81 mm2?
Hice este ejercicio para calcular la sección por caída de tensión de una derivación con varias cargas superpuestas ... Al sumar la potencia me da 37 kw... Pero al hacer el calculo, la sección da tan solo de 2,81 mm2. Si pongo ese cable, se me prende...
2 respuestas
Cargador de 48 vol lo puedo reducir a cargador de batería de 12 vol
Para todos tengo un cargador de 48 vol de 20 amp y quiero a serrlo cargador de batería para 12 vol gracias saludos
1 respuesta
¿Cuál es la capacidad (kVA) de un generador para una carga de 5 A-A de 5Ton c/u, en 240Vac-Monofásico?
Tengo cinco Aires-Acondiconados de 5.2Kw, 240Vac, Monofásico. En Toma-corrientes tengo instalados 1.5Kw y 1.25Kw en Luminarias. Estas dos últimas cargas en 120Vac Monofásico. Cuál será la Capacidad del Generador de Emergencia para alimentar estas...