Ayuda con la instalación eléctrica de una fábrica con un transformador trifásico con neutro
Preguntas y respuestas relacionadas
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
QUE tal buen día quisiera sabe si puedo conectar un equipo que consume 220v. A 110v
¿Bueno quisiera saber si puedo conectar un equipo De 220v con una sola face mi acometida es monofásica y Pues nada más tengo una face puedo sacar 2 puntas de esa face y su tierra y conectarlas a mi equipo?
2 respuestas
Impedancia de secuencia de transformador
A partir de los datos de placas y de ensayos de un transformador, como puedo calcular sus impedancias de secuencia.
1 respuesta
¿Instalar un taco a 220V para un aire acondicionado sube el consumo? Lo demás es a 110v
¿ ¿Energía para 220v eleva el consumo y la factura cuando todo esta a 110v?
3 respuestas
¿Funciona una lámpara si la conecto a vivo y a tierra?
Si conecto una lámpara al vivo (fase) y a la puesta a tierra, ¿Funcionará? Según tengo entendido, hay diferencia de potencial pero no hay corriente. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre tierra y neutro?
3 respuestas
¿Que cable y de qué color utilizo par instalar unas lámparas y unos electrodomésticos en mi casa?
Fácil, pero yo no tengo ni idea. He reformado una vivienda de segunda mano y me han hecho la instalación eléctrica nueva, cableado, cuadro, enchufes, etc. Me han puesto "tierra" que al parecer no tenía. Ahora que ya se han ido los obreros y me...
3 respuestas
Como sacar 3 fases de 220v en un transformador alimentado con una sola fase con voltaje de 550v
Tengo un transformador de tres fases y un neutro de entrada, y lo conecte a un solo hilo (fase) de 550V que viene de otro transformador, en las salidas tengo los siguientes resultados: dos hilos con 220v y un hilo con 110v, lo cual no me sirve para...
3 respuestas
Conexión de máquina trifásica
Tengo una máquina eléctrica que tiene una conexión trifásica de 5 hilos (3 fases, neutro y tierra) a 380 V, pero donde tengo que conectarla sólo dispongo de trifásica 230 V con 4 hilos (3 fases y tierra). La máquina se puede adaptar a 230 V, pero,...
1 respuesta
¿Cual es el Voltaje de ESPAÑA 220v o 240v?
Pues tenia entendido que el voltaje era 220v pero acabo de hacer una comprobación y me salen 240V. Mi pregunta es sencilla, ¿Los aparatos que marcan 220v admiten TODOS la tolerancia +- 10% o solo los aparatos que los especifiquen? Si a esos 240v...
5 respuestas
¿Como puedo hacer una toma a 127v si tengo líneas a 220v?
Tengo una toma trifacica 3 líneas y el neutro cada línea me da 220v, ¿Tengo maquinaria conectada a esa corriente pero necesito una línea a 127v que puedo hacer?