Factura de la luz excesiva y derivaciones
Preguntas y respuestas relacionadas
Salta el diferencial sin motivo aparente.
Hace un año compramos una casa que hemos reformado. Cometimos el error de no hacer nueva la instalación eléctrica, pensé que si era necesario me lo diría el electricista, ya que lo que sí hemos hecho es poner más puntos de luz e interruptores. El...
4 respuestas
Instalación eléctrica antigua en el edficio.
Tengo un "pequeño" problema de electricidad en casa y necesito ayuda, os cuento mi problema, me compre una csa de unsos 50 años de antigüedad con la instalación antigua en el edificio, es decir sin toma de tierra. Al venirnos a vivir compramos unos...
1 respuesta
Cambiar Cuadro eléctrico con térmicos unipolares a bipolares
He adquirido una vivienda antigua en el que el cuadro eléctrico por llamarlo así, da pena. No tiene diferencial, solo un general y dos térmicos unipolares, uno para alumbrado y otros para enchufes de fuerza, ya que tenia en un primer momento...
1 respuesta
Motor puerta corredera al darle al mando salta la corriente
El problema que tengo es que al accionar el mando de la puerta corredera salta la corriente eléctrica de toda la casa (el general) el fusible del motor esta bien aparentemente, he cambiado el condensador pero aun así sigue saltando la luz el cuadro...
1 respuesta
Sección correcta para vitrocerámica de inducción.
Y feliz año. El caso es que estoy teniendo problemas con mi vitro de inducción irs 943, cuando nos decidimos a cocinar, hay veces que funciona bien y otras no, por ejemplo si tenemos puesta la lavadora deja de funcionar, la quitamos y vuelve a...
2 respuestas
Diferencial que salta sin aparente motivo alguno
Tengo en una nave un mangotérmico de 10 A que se encarga de la luz y otro de 15 A para los enchufes. Todos los días al llegar me encuentro que sólo el diferencial ( 25 A ) ha saltado y que los mangotérmicos no saltan, estando todas la luces apagadas...
4 respuestas
¿Instalar PIA en luces jardín?
Tengo una lína de luces iluminando la bajada al garaje. En concreto 4 lámparas led de unos 3 o 4 watios cada una activadas por un interruptor crepuscular. Quisiera saber como proteger el circuito para que cuando por ejemplo debido a la humedad o...
3 respuestas
Tengo un vivienda alquil. Con potencia contrat. De 3,45, todos los electrod.son eléctr.+ ACC+termo, deberia ampliar? Salta difer
Potencia contratada luz insuficiente, me salta diferencial con más de dos aparatos y la bomba de calor no arranca o salta enseguida
2 respuestas
Dos diferenciales en serie, el primero de 300ma y el segundo de 30ma
¿Es posible colocar dos diferenciales en serie? El primero sería de 300ma y el segundo de 30ma. La instalación esta pensada para un pozo de ahí los 300ma, pero también tengo tomas de corriente en un almacén y creo que sería mas seguro uno de 30ma. No...
2 respuestas
Me salta el diferencial de casa
Os pongo en antecedentes: Mi vivienda se hizo hace 5 años, el cuadro eléctrico consta de 7 térmicos, para las diferentes lineas: aire acondicionado primera planta, aire acondicionado segunda planta, vitrocerámica, lavadora, enchufes, alumbrado,...
1 respuesta