Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Tomas de tierra
Soy técnico de mantenimiento de impresoras industriales de etiquetas y, cuando hay roturas de cabezales sin motivo aparente, siempre solicito al cliente que se haga comprobar la instalación de tierra. Cuando el cliente me llama para decirme que su...
8 respuestas
¿Cómo crear un nuevo punto de luz en el baño independiente?
Buenos días, La verdad que sigo bastante este foro y me ha sacado de dudas en muchas de las pequeñas obras que hago en mi casa. Sin embargo esta vez me encuentro un poco atascado, paso a explicar mi pregunta. Bien tengo en el baño dos puntos de luz...
3 respuestas
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
Numero máximo de conexiones por circuito
Me gustaría saber dentro de una instalación de electrificación media, donde hay cuatro circuitos. Dentro de los circuitos de iluminación 1'5mm, ¿Cuántos mecanismos se pueden conectar como máximo?. ¿Y en el circuito de tomas de corriente 2'5mm? POr...
2 respuestas
Poner conmutador y enchufe con solo 3 cables
Tengo un conmutador para encender y apagar la luz de una habitación. Me gustaría poner el interruptor (conmutador) con un enchufe al lado que lo necesito mucho. Hay tres cables en el tubo. Se que a veces se pone un trozo de cable del interruptor al...
2 respuestas
Conectar cable de tierra con el anillo
Necesito saber de forma y que conector es el apropiado para unir el cable del anillo de tierra de una vivienda nueva, creo que es de 25mm con el cable de tierra general para la vivienda que es de 16mm. El del anillo viene en pelos muy gordos y...
2 respuestas
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
No llega corriente eléctrica al interruptor de la luz
No tenia luz en la lámpara de la habitación, después de cambiar las bombillas por si estaban fundiadas quite la lámpara y probé en los cables con otra lámpara. No se encendía. Entonces pensé que seria avería del interruptor, lo quite y en los cables...
6 respuestas
Tipo de conductores eléctricos de cobre
Quería consultar si para una vivienda (un piso, no una vivienda individual) es obligatorio por nueva normativa o conveniente que los cables que van del cuadro a los diferentes elementos de la cocina sean de cobre libre de halógenos. El problema es...