Transformador sin Uso más de 10 años.
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH. Si coloco un banco de Transf 3x5kva Monof. Es igual que usar uno Trifásico de 15kva?
Tengo un Motor de 15Hp, 240Vac, 3PH, 40Amps. Si coloco un banco de Transf 3 x 5 Monof. ¿Es igual que usar uno Trifásico de 15?. Cada Tx de 5kVA suministra 20.83 Amps, y el banco de 15kVA suministra 36.08 Amps. Una práctica es tomar 1kVA por Hp....
1 respuesta
Me llegan 40 voltios de tensión en lugar de 230 v. Le cometo lo ocurrido, he cambiado el tubo fluorescente por un tubo de led
Cambie el tubo fluorescente, por un tubo de led, para ello quite el cebador y la redactancia, e hice la conexión del cableado correspondiente. Cuando lo puse el tubo en su conexión, saltaron los automáticos, luego me di cuenta que el tubo también...
3 respuestas
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....
2 respuestas
Estabilizador de tensión
Tengo un estabilizador de tensión que atrás dice +/- 3% de precisión y lo comprobé porque lo llevé a probar a una casa especializada y funciona bien, trabaja entregando una tensión entre 214-215 y 225-226. Lo que es curioso al menos para mí, y...
3 respuestas
Prueba de aislamiento de un transformador
Bunenas tardes, quisiera que me aclararan lo siguiente: le he realizado pruebas de aislamiento a transformadores (de 400 kVA) con megguer de 1000volt y la lectura me dan infinito lo cual me indicarían que esta bien, pero al momento de energisarlo me...
1 respuesta
Puesta a tierra del Transformador
¿Por qué al colocar una pinza amperométrica en el neutro de un transformador trifásico, con centro estrella a tierra, se lee una intensidad de corriente de 12 Amper, cuando dicho transformador, acusa una intensidad de corriente en fase R= 8 A - S= 16...
1 respuesta
¿Qué capacidad debe tener en kva un transformador y que tipo debe ser para alimentar una bomba de 2 hp a 220 v?
Tengo instalada una bomba de 2 hp a 200 v y debo cambiar el transformador porque se averío debido a un rayo, deseo saber de que capacidad en kva debe ser mi transformador y de que tipo.
1 respuesta
Autotransformador
Bueno soy estudiante de electricidad industrial y me pregunta es ...¿Para qué sirve el autotransformador de arranque?
1 respuesta
Falla en ccondensadores de potencia
Soy estudiante de ing eléctrica y tengo investigar la falla en un banco de condensadores de potencia ubicado en una subestación, quisiera saber por donde empezar, que factores debo tomar en cuenta... Estos condensadores desde su puesta en servicio en...
1 respuesta
Cuantos Amperes consume un transformador de 500 KVA a 13200 volts, que calibré de cable debo usar
Deseó saber el calibre de cable a usar en un transformador de 15000 KVA y que amperaje consume
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica