¿Puedo hacer este control sin chips de electrónica?
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo una maquina laser co2 corta y graba en materiales no metálicos, el problema que presenta es que quema la fuente de poder
Quien pudiera colaborarme con la solución ya que se le han colocado 3 fuentes de poder y al cabo de unas horas de uso ya no funcionan, deja de disparar el laser, he hecho varios diagnósticos pero no hayo con la falla.
3 respuestas
Interruptor diferencial tetrapolar
Soy de Argentina y tengo que instalar un interruptor diferencial tetrapolar, lo que sucede que la vivienda en cuestión esta alimentada por una red de distribución de 3 x 220 v, en triangulo, donde hay dos fases vivas y una fases es neutro, ¿Cómo...
4 respuestas
Buenas tengo una planta eléctrica que se le daño la bobina ya tengo la bobina pero no se sacar el 110 y 220
Tengo una planta eléctrica se le daño la bobina pero ya la tengo ahora no se sacar las conexión( para que sea más entendido esta la bobina con el rotor a y b 4 cables pero no se como sacar el 110 y 220 digamos (a1 y a ) la conexión viva y la neutra...
1 respuesta
¿Qué significa que en un contactor diga 120V?
Me refiero, ¿A qué si a ese contactor se puede conectar un motor de 220 V? Tengo un proyecto, y en el contactor de Siemens, dice 120V 60 Hz, pero los aires acondicionados son de 220 V. Estoy confundida, soy muy nueva en esto.
2 respuestas
Como hacer la instalación de tierra.
Tengo un cuadro de envolvente metálica que alberga un seccionador de 1250A y 5 salidas de 250 con diferenciales de 300mA regulables y con un neutro de 95mm y secciones de 150mm por cada salida. La cuestión es que no se que hacer con el tierra, este...
3 respuestas
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Como conecto instrumentos de 110 y 220 a una tensión de 440
Tengo un transformado que me da 440. Necesito conectar de. Ahí una maquina de 400v así vez una de 110 y otra de 220 como lo hago
3 respuestas
Tengo un equipo eléctrico que requiere 208 VAC monofásico. Dispongo de 115VAC mono o 220VACTrifásico
La única solución que tengo es conectar dos lineas de 115VAC directamente al aparato, esto es 115V a la linea de entrada del equipo y otra linea de 115V a la entrada del Neutro del equipo, de esta forma el equipo obtiene 220 Voltios sin neutro pero...
8 respuestas
Cómo conectar un equipo de 220v que tiene solamente una línea y un neutro, si tengo dos de 110v y un neutro?
El equipo de 220v y 50HZ solamente tiene de entrada una Línea y un neutro (L, N), en mi caso tengo dos líneas de 110v y un neutro, pero no me funcionó al conectarlos, ¿Qué pudiera hacer en éste caso?
1 respuesta
Ferroli new elite 60 f 24 - recirculación bomba
Tengo un problema con la caldera. En el modo calefacción la bomba de circulación está recirculando el agua de los radiadores cuando los termostatos (tengo 2 circuitos) y las electroválvulas están cerradas. En el display aparece el radiador, como que...
1 respuesta