¿Qué potencia disipara una estufa, cuyo consumo es de 2,2kw, conectada a 220v, con cable de 10mm, a 100mts de distancia?
Preguntas y respuestas relacionadas
Como medir resistencia en un cortocircuito y que valor debe dar
Pues esa es mi pregunta para averiguar un corto me han dicho que se debe medir resistencia pero no se que debo medir si fase con fase o fase neutro ... Y que valor debe darme de resistencia, ¿A parte de resistencia la continuidad también me serviría?
1 respuesta
Tengo un motor 415 v triangulo cámbialo a 220v
Motor siemens 3 mot. 1L.C5095-4EC90-Z IEC 90l N;. E CD82 3470 01004 IM B3 IP 54 Rot. ¿KL16 3,50A 1,65 KW I.CI. F cos? 0.86 50 Hz 1380 /min VDE 0550 HDM- N°.: 69.101.1021 Brake - Frein - Bremse Typ 2LM 1020- 4NW 20Nm stat. Hz I.C.I.F 24 -V A 415 V en...
2 respuestas
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
Un transformador 125/220v 50VA, ¿Porqué se calienta demasiado?.
En una cochera de 125 v instalo una puerta secional de 220 v, 100 w, le pongo un transformador 125/220v 50V/A, se calienta bastante aparte creo qué el consumo puede ser elevado, qué puedo hacer para qué no se caliente tanto el transformador y el...
2 respuestas
Que cable debo utilizar desde el contador hasta mi casa de campo que aguante 6 KW, con 80m de recorrido exterior(manguera)
Necesito saber que cable utilizar y el magnetotérmico necesario
3 respuestas
Saber si un motor dos devanados independientes esta quemado
Tengo un motor de dos velocidades y dos devanados independientes. ¿Tengo dos preguntas la primera es como localizar el devanado de baja y alta velocidad? ¿Y la segunda es como puedo saber si el devanado esta bien con un tester?
1 respuesta
Disjuntores termomagnético
Necesito probar disyuntor termomagnéticos como pueden ser probados
1 respuesta
Si en una red trifásica de 380 tomo dos cables ¿Tengo 220 o 380?
¿Si en una red trifásica de 380 tomo dos fases de línea tengo 220 o 380? Fíjense lo que dice este señor en todoexpertos....
3 respuestas
¿Es posible cargar la batería de un taladro de 18v con un cargador de 24v?
Se me ha perdido parte del cargador de la batería del tladro eléctrico, y he encontrado una de mayor valor de salida, 24v, cuando la suya era de 18v, ¿Podría ocasionar algún problema en la batería al tener mas voltaje?
1 respuesta
Medir tension trifasica
En un armario que le llega tensión trifásica a 380, tenemos el seccionador, a continuación los fusibles de protección y de ahí a los receptores (alimentación de otras máquinas, etc). Quitando los fusibles y con el seccionador apagado, mido tensión a...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica