Problemas caldera condensación nueva y suelo radiante
Vivimos en un chalet de 3 plantas con suelo radiante. Acabamos de cambiar la caldera, una ferroli atmosférica de poca potencia por una Saunier Duval de Condensación F35 Estanca. El caso es que la antigua instalación llevaba una bomba mezcladora...
1 respuesta
Caldera roca victoria 20/20 f no funciona el acs
Tengo una caldera de ese modelo he comprobado el imán el filtro y el sensor me da una tensión de loscables me da 5v 2,5v y 5v y al abrir grifo es 5v 0v y -2,5v, cuando abro el se encienden y apagan los quemadores y al final me da un error la caldera...
1 respuesta
Anomalías caldera Victoria 20/20F
Tengo una caldera ROCA VICTORIA 20/20f y desde hace unos meses me viene fallando. Empezó que cuando tenia puesta la calefacción y nos queríamos duchar, al abrir el agua caliente de la ducha salia bien, pero a los pocos segundos salia fría y a los...
3 respuestas
Conectar 2 termostatos con válvula zona en caldera intergas Hre
Tengo una caldera intergas Hre y me gustaría conectar el termostato de la casa, el del acumulador de acs con su válvula de zona, es decir dos termostatos, dos válvulas de zona, que tiene los cables azul, marrón, tierra, naranja, gris y blanco.
1 respuesta
Único radiador no calienta!
Ayer hice el purgado de todos los radiadores y después de varios purgados en uno de ellos, este, esta totalmente frío y no tengo manera de que caliente (el resto de radiadores calientan correctamente). La caldera es ROCA modelo NORA 24/24 F. Existe...
1 respuesta
Quemador no se enciende al abrir grifo agua caliente
Es mi primera vez. Cuando abro el grifo de agua caliente en mi caldera saunier duval isofast F 28 E no se enciende el quemador, he verificado la placa, ok. He verificado cableado detector flujo y los tres cables dan continuidad, he cambiado el...
2 respuestas
Tengo una caldera renova micra 24 SE que con poco caudal sale caliente pero si le das mas caudal sale fría y la caldera funciona
Cuando abro el agua veo que el vástago de la membranana y la valvula de 3 vías activan el micro y la caldera se pone en marcha. La entrada y salida del intercanviador de placas del circuito cerrado están calientes pero la salida de acs sale fría.
2 respuestas
Perdida de presión constante
Tengo una caldera de gasoil roca modelo laia gti. Pierde toda la presión en 5 días pero no tiene fugas de agua. He cerrado el circuito de la calefacción y también el del acs y aun así pierde toda la presión en unos 3 días. No he encontrado ninguna...
1 respuesta
Elección de caldera gasóleo para suelo y acs
Tengo casa de 130m en dos plantas y tres baños. Tengo suelo radiante. ESty en duda en poner la domusa Evolution 30con acs instantánea mi duda es si me da para todo o necesito una con más potencia
1 respuesta
Hervidor de agua caldera de gasoil
Tengo una caldera de gasoil, parece que últimamente no sale tan caliente el acs, cuando esta puesta la calefacción si sale bien, puede ser el hervidor, se puede limpiar.