Calculo de la sección del hilo conductor y la caída
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué pasa si se ilimina una lámpara con tensión menor o mayor?
¿Que pasa si se alimenta una lámpara con una ¿Tensión menor que la indica en sus características? ¿Y si la tensión es mayor a la que indica en sus características?
5 respuestas
Cálculo de CDV en Línea Aérea Monofásica, 230Mts, 220Vac 3Hilos (2F+1N). Cable Aluminio Desnudo # 250MCM, Disposición Vertical.
¿Cómo calculo la CDV de esa línea?, si tomo en cuenta la Reactancia inductiva, la DMG y la RMG.
1 respuesta
¿Qué potencia disipara una estufa, cuyo consumo es de 2,2kw, conectada a 220v, con cable de 10mm, a 100mts de distancia?
Quisiera saber ¿Cuál seria la caída de tensión en los cables y la perdida en ellos?
2 respuestas
Bifásica habitual 127v ahora en 220V
Hasta hace 2dias gesa nos alimentaba en bifasico de 2x +/- 127v (127v = medicion entre cada cable y tierra. Entre los 2 cables = 230v). Instalacion antigua. >> Hoy tengo x2 fases +/- 220v ! ¿(Medición entre cables y tierra) Eso es normal? (Entre las...
5 respuestas
Conexión estrella con neutro sólido y neutro flotante
Que ejemplos puedo obtener sobre Conexión estrella con neutro sólido y neutro flotante
1 respuesta
Un transformador de 220 v que produce 2000w necesita un fusible de cuantos amperes?
Y si el transformador es de 110v por que necesita un fusible de mas amperes y de cuantos amperes seria este fusible
1 respuesta
Esquema de conexión y calculo del condensador
Te pido me ayudes, pues tengo que conectar un motor trifásico de 2HP y 220V, en una red monofásica de 220V. Espero me puedas pasar un esquema de conexión a los 3 bornes del motor trifásico y como calcular la capacidad del condensador. Pues ya he...
1 respuesta
Estufa aire caliente Enchufe trifásico
Necesito que alguien me eche un cable con una duda que tengo al respecto de unas estufas de aire caliente. Resulta que necesito 2 estufas de aire caliente para climatizar 2 espacios, uno de unos 30m2 y otro de unos 40-50m2. La toma de corriente debe...
2 respuestas
Salta térmico en arranque estrella triangulo
Se me dispara el térmico (inicialmente uno de 32, ahora uno de 64 y lo dispara igual) en el momento del arranque cuando entra el contactor de triangulo. Lo curioso es que pruebo toda la maniobra con tensión y la hace bien. Pruebo a arrancar el motor...
1 respuesta
Como convertir corriente monofásica a bifásica
Me han regalado una cocina americana que utiliza 220V bifase y yo tengo 220 V monofase, alguien pude decirme lo que debo hacer.
4 respuestas