Disyuntor Diferencial.
Preguntas y respuestas relacionadas
Si uno de los cables toca la carcasa de un apto eléctrico, causando una fuga; ¿Es perjudicial para su normal funcionamiento?
En el caso de que un motor este a tierra, o sea una maquina o cualquier receptor eléctrico; que tenga en su interior uno de los conductores tocando sus partes metálicas o no metálicas., como consecuencia de una falla de aislación., ¿Puede operar...
3 respuestas
Generador trifásico, con neutro si ponerlo a tierra
¿Si en un generador trifásico no aterramos el neutro de la estrella y tocamos la fase me da una descarga o no por estar el circuito abierto?
2 respuestas
Toma de tierra con voltaje y sin conectar
Tengo una instalación en la que la toma de tierra solo llega al cuadro principal, he metido cable de toma de tierra pero no la he conectado a la entrada, solo entre enchufes, y aquí viene lo bueno. Mido entre fase y neutro y me da 230v entre fase y...
5 respuestas
Interruptor+enchufe
Quisiera saber como se conecta un interruptor más un enchufe en el baño, cuando de arriba me bajan un cable negro de fase, otro azul neutro y otros dos grises también sin corriente. Uno de los grises creo que va a un interruptor del pasillo situado...
1 respuesta
Cual es el camino de la electricidad cuando nos da la corriente.
Cuando nos da la corriente, ¿El camino de la electricidad seria del origen de corriente>a nuestro cuerpo>suelo>a las picas de tomas de tierra? ¿O seria origen de corriente>a nuestro cuerpo>suelo y hay se pierde?. Si fuera el segundo caso, ¿Cómo se...
2 respuestas
Porque no se produce cortocircuito?
Quería saber porqué citando conectamos la batería en serie, ¿Al conectar negativo con positivo no se produce cortocircuito? ¿Por qué si por ejemplo en una instalación Domiciliaria tocamos 2 fases o fase y neutro ser produce un corto?
2 respuestas
Generador de 31kw no genera
Tengo un generador de 31 kva trifásico ( marca H-POWER)el cual dejo de generar. El indicador de la frecuencia marca los ciclos pero en las bobinas no hay tensión ( menos de 5 v) ni en la salida de la placa AVR ( sx 460) la bobina de excitación me da...
2 respuestas
Relé fotoeléctrico
Tengo una instalación eléctrica que he hecho en mi parking la cual a través de un relé fotoeléctrico cuando oscurece se enciende una bombilla normal que tengo en el exterior, al estar tantas horas de noche encendida siempre se me funde;tengo pensado...
15 respuestas
Diferencial salta sin causa aparente...
Mi problema es muy extenso pero por favor ruego que lo leáis con atención porque estoy desesperado. Me salta el diferencial, sin causa aparente. Coincidió un par de veces con los microcortes que se producen durante las tormentas, por lo que después...
1 respuesta
Salta el diferencial según intentar clavija
Tengo el lavavajillas que según en que intentar coloque la clavija salta el diferencial, ya lo abrí y estuve testeando posible fuga a tierra pero no encontré nada.