A cuanto puedo reducir potencia? Tengo contratada 15 Kw., de iluminación tengo como unos 800 vatios más unos 6.000 v. Del aire a
Preguntas y respuestas relacionadas
ICP ¿Importa si es de 220v o 230v?
A ver si alguien me puede aclarar una dua... Union Fenosa me acaba de instalar un ICP en casa tras pedir una reducción de potencia contratada (de 5,75 a 4,6kw monofasica). Pero al fijarme en el ICP que me han puesto (de 20A como corresponde a una...
1 respuesta
Cómo pueden llegar 2 fases “inútiles” a 2 habitaciones y fase y neutro al resto del piso?
Me ha pasado una cosa muy curiosa. Agradecería ayuda y... Gracias anticipadas. Me están cambiando la instalación de casa (muy antigua), pero desde principios de noviembre el instalador no ha podido seguir… por diversas circunstancias familiares y del...
5 respuestas
Equipo a 230v traído de españa
Quisiera por favor asesoría es que traje una maquina espresso de españa y el equipo en su placa dice lo siguiente 230v 50-60Hz 2600w pero no se si el equipo es monofásico o trifásico me conseguí con el proveedor de españa el manual técnico y pues ahí...
1 respuesta
Sobre los acumuladores de calor y potencia contratada
Tengo acumuladores de calor hace 14 años y una potencia contratada de 4,6 pero ahora digo ha conectar los acumuladores y no me deja a causa de la poca potencia cómo puedo hacer para que sin subir de potencia contratada pueda seguir con mi...
1 respuesta
Local/Merendero con luz a 125v
Tenemos la posibilidad de acondicionar un local como merendero para una cuadrilla de amigos. Tenemos toda la obra controlada excepto la electricidad. Es un local antiguo donde entra a 125v y actualmente solo tiene un par de enchufes, bombillas y un...
5 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
Alimentación del cuadro eléctrico en el garaje. Manguera con arquetas, diámetro de tubo
Quiero llevar corriente eléctrica en la cochera para alimentar un cuadro eléctrico que tiene los siguientes circuitos:1 circuito de alumbrado exterior(10A), 1circuito de alumbrado interior(10A), 1 circuito para la vitro cerámica (25A) y otro para la...
1 respuesta
¿Qué tipo de condensador se usa para la conexión steimetzz?
Para simular una fase y conectar un motor III a una red II ..¿Se usa el mismo condensador que para corregir la reactiva?
3 respuestas
Doble tarifa doméstica 20DHA con 3,45 KW
Tengo la doble tarifa doméstica con 3,45 KW de potencia. Tengo un limitador de potencia de 15A. ¿Puedo demandar en el horario noctuno más potencia de la contratada hasta el límite que me permita la instalación(5,5 KW) y que sólo me facturen por los...
1 respuesta
Cambiar PIA 16A por uno de 25A
Agradecería un poco de ayuda por favor. Tengo un horno bastante antiguo conectado a cables de 6mm que salen de un PIA 16A. En mi caja de distribución no hay ninguno de 25A, son todos 16A menos el de la luz que es de 10A. Hasta ahora teníamos placa de...