Me salta el diferencial eléctrico
Desde hace meses me salta el diferencial 25A 30mA aleatoriamente. En la casa tenemos caldera, inducción, frigo, dos ordenadores, lavadora, lavavajillas, etc. Y aleatoriamente salta el diferencial. Cuando esto ocurre y estoy en casa, levanto el...
7 respuestas
Dimensionamiento de Cable de tierra
¿Cómo se dimensiona el cable de masa o tierra respecto a la carga que va a proteger?
1 respuesta
Deribacion de red trifasica a bifasica
Ingeniero lo que ise fue que derive de la red trifasica pasan 4 cables 3 fases y 1 neutro tome la fase 1 y la fase 2 y el neutro para mi instalacion pero cuando conecto algo a 110 no trabaja bien mas que todo las lampara y bombillas revise a fondo y...
3 respuestas
Necesito ayuda con la linea neutra de ni instalación eléctrica
¿A qué se debe que en un sistema de baja tensión, al medir la linea neutra esta me indique voltaje de 12 o 25 voltios? ¿Cómo identifico la linea neutra y las lineas puestas a tierra si al medir cualquiera de ellas con la fase me indica voltaje normal...
1 respuesta
¿Se puede instalar una regadera eléctrica sin la puesta a tierra?
Tengo una regadera eléctrica y en la línea sólo hay dos cables y la regadera tiene tres, ¿Dónde puedo conectar el de puesta a tierra?
6 respuestas
Compatibilidad diferencial 2polos y magnetotérmicos 1polo + neutro
Me surge una duda. Resulta que estoy interesado en adquirir e instalar el Diferencial Auto-Rearmable e Inmunizado 2 Polos 40A 30mA Circutor Rec3 y asimismo adquirir e instalar Magneto Térmicos DPN - Schneider Electric. Pues bien mi duda es si ambos...
3 respuestas
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
¿Trafo Triángulo/Estrella para conectar equipo trifásico con neutro en red sin neutro?
Tengo un equipo de unos 40kW que funciona con corriente trifásica, y necesita conexión de neutro, y hay que instalarlo en un lugar donde la red trifásica de potencia no tiene conductor de neutro. Entiendo que la parte de más potencia (electrónica de...
1 respuesta
Como saber si el disyuntor diferencial esta roto?
Les cuento que me puse a hacer la instalación eléctrica trifásica de mi casa nueva por que me quede sin dinero para poder pagar a alguien. Tengo cierto conocimiento del tema y creo que lo he realizado correctamente. Ha estado funcionando muy bien...
3 respuestas
¿Tengo un soldador 380v pero solo tiene 2 entradas como hago para conectarlo? Tengo trifásica
Les cuento, compre un soldador ´por arco voltaico.. Es de potencia 315 ac dc su entrada eléctrica solo tiene para dos cables algunos dicen q es bifásica pero no se como conectarla no se como llego a 380 en dosentadas... Dos fases sin neuto?''