¿Cómo hago para calcular un banco de capacitores para un trafo de 630 o 500 KVA?
Preguntas y respuestas relacionadas
Como es afectado el factor de potencia por medio de la inyección de energía activa a la red?
El usuario con demandas industriales, tiene un consumo registrado en un mes X de energía activa de 30kWh, reactiva 14. KVARh, en este mes tuvo un factor de potencia (coseno F) = 0.90 (debajo de ello es penalizado) Se proyecta suplir la energía activa...
3 respuestas
¿Se puede agarrar una línea de 220 vac con el neutro de un tablero 440vac trifasicopara alimentar una maquina 230 vac monofásico
Como se le puede acer en este tipos de casos soy de tijuana y no es común el 230va monofásico
3 respuestas
Trafo de intensidad
Tengo que conectar un trafo de intensidad a un amperímetro y no me animo, ¿Podrías decirme cuales son las cosas a tener en cuenta en la conexión?
2 respuestas
De cuanto seria el tranformador monofasico que se deberia de comprar?
Tengo una licuadora de 120voltios y 12 amperios 50 y 60 hz. Monofasica. Estso datos son de la licuadora. Quisiera saber de cuanto seria el tranformador que se deberia de comprar ya que se tiene una red de 220voltios. Nota : la licuadora me la...
2 respuestas
Sección de cable cobre
Perdona, He enviado una pregunta al foro pero no se si estaba bien dirigida. ¿Mi problema es que debpo instalar un cable de cobre de 250 metros que alimentará una casa con consumo hasta unos 9kw. Qué sección debería tener este cable? Me aconsejan 25...
1 respuesta
Quiero sustituir un motor trifásico por uno monofa
Voy a comprar una maquina de carpintería( cepilladora regruesadora)que tiene motor trifásico y no tengo luz trifásica en casa, mi intención es poner un motor monofásico de 3 o 4 caballos, ¿Me gustaría saber si es posible hacer esto y los...
4 respuestas
¿Qué características debe cumplir transformador para mi sierra de banco?
Me llegó de EEUU sierra de banco y necesito utilizarla en mi país donde la corriente es de 220v - 50 Hz. Las especificaciones del motor son: Tensión de alimentación 120 voltios. Consumo de corriente 15 Amperes. Frecuencia de alimentación 60 Hercios....
2 respuestas
Fromula para dos fases
Una simple preguntita. En muchos manuales técnicos se encuentran las sig. Fórmulas. Una fase... Hp x 476 / V x N x f.p. ... (1) dos fases hp x 746 / 2 x V x N x f.p. ...(2) tres fases. Hp x 746 / 1.43 x 220 x N x f.p. ..... (3) En un sistema de 220...
2 respuestas
Tengo un transformador de 12v con 5 cables 2 y 3 en cada lado y no se como se conecta
Es para un trabajo de la escuela me podrían ayudar, ya que soy nuevo con estas características
3 respuestas
Estoy reparando un adaptador A.C/Dc. De 220 v a 12 , 9v ,6 , 4.5,1.5 v no me filtra bien y me eleva el voltaje a 18 v
Les explico los secundarios en alterna están bien sin rectificar, 12 v, 9v, 6v, 4.5 v y 1.5 v le pongo un puente de diodos, 4 de 1N4007, y pongo en serie un condensador electrolitico de 1000 microfaradios 15 v y una resistencia de 1000 ohmios me...