0 Voltios medidos entre una fase y GND?
Preguntas y respuestas relacionadas
Duda icp trifásico
Si tengo un icp trifásico de 15 amperios, potencia contratada de 9871 W (380 V por 15A por 1,73). A partir del IGA hay una instalación monofásica. No hay ningún aparato trifásico, por tanto cada fase consume (220 x 15 A = 3300 W). La pregunta es, ¿El...
1 respuesta
Como debo conectar una soldadora marca Lincoln power mig 180C monofásica 220v, trae un conector pata de gallo de tres conectores
Al ser 220 necesitará que instale un enchufe especial pues la alimentación de la electricidad en México es 110-115v, ya tengo una instalación de 2 fases de 110 cada una y el neutro. Tendría que sacar dos fases con un fusible térmico de 50amps c/u,...
1 respuesta
Dos fases en un enchufe
¿Qué ocurriría si el electricista, con un delirio transitorio, conectase el neutro de un enchufe, en la caja de derivación, a una fase, teniendo entonces dos fases en el enchufe?. Hablamos de AC, por supuesto.
5 respuestas
Interruptor Diferencial en redes bifasicas
Tengo que hacer unos subcuadros en los cuales tengo 220V bifásica y no hay neutro. Pretendo alimentar equipos de 220 monofásicos y pretendo protegerlos con automático bipolares y diferenciales de 2P con indicador de neutro y test. Preguntas. ¿Los...
3 respuestas
Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Recien compre un trafo de 25 kva monofasico para usarlo en la casa pero estoy un poco confuso con respecto a la corriente maxima que pueda tener el trafo. Me gustaria saber cual es la capacidad maxima que pueda soportar y que beneficios o contras...
3 respuestas
Es peligroso bajar el voltaje de 220 a 110 ?
Ayer compre una cocina eléctrica. El voltaje es para 110. Y en lugar donde vivo la coneccion es para 220. Un electricista me ayudo y me dijo que de los cables solo utilizaría uno osea solo 110 . Algo así le entendí. Resulta que me la dejo conectada...
3 respuestas
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
El neutro en sistemas trifásicos
Que tal buenas tardes ojala alguien me pueda apoyar en esto. ¿Cuándo tengo un sistema trifásico pero con cargas trifásicas y monofásicas que sucede con el amperaje del neutro? Por ejemplo en la fase 1 y neutro tengo 10000 watts, en la fase 2 y neutro...
1 respuesta
Instalación muy rara de un variador de frecuencia
Tengo una duda muy grande sobre un variador de frecuencia allen bradley de la linea powerflex 700 que arranca un motor de 150 hp el tema es que el motor es 380 V y la linea de alimentación es 480, la empresa que lo instalo dejo dice que no había...
1 respuesta
Minutero con contactor y detector de movimiento
Se puede conectar un minutero con un contactor con sus pulsadores a tres hilos y acoplarle un detector de movimiento ...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica