Sección cables
Preguntas y respuestas relacionadas
Pasar cables eléctricos por viga de madera
Estoy instalando en una casa antigua unos cables eléctricos en superficie dentro de canaletas. Tengo que pasarlos a través de una viga de madera y por el marco de una puerta, también de madera. Quisiera saber qué protección deben de llevar estos...
1 respuesta
Calculo de conductor eléctrico para distancia de 700mts
Tengo que llevar corriente para una bomba sumergible a 600 mts del tablero. Es una línea monofásica 220v y la bomba es de 3 HP 3.1kw de arranque y 15.2 A, me recomendaron un cable de aluminio de 35 mm instalación aerea, según mis cálculos de las...
2 respuestas
Conexión equipo Home Cinema
Tengo un equipo de Home Cinema compuesto por: * DVD-4 VIETA * Recepetor Vieta VR-610 * Vieta Pack Scena Quería que me aconsejases sobre el mejor modo de conectar estos equipos así como el tipo de cables a utilizar (S-Video, Óptico, etc...)
1 respuesta
Que calibre se utiliza en instalaciones eléctricas
Que calibre de alambre se utiliza en una instalación eléctrica para una vivienda, y cual es la diferencia entre alambre y cable, me refiero al uso, Por decir se puede utilizar alambre del 12 para instalación principal y para bajadas el mismo o tiene...
2 respuestas
¿Cuál modelo de rifle de caza es mejor?
Cual mira sera mejor para mi rifle ( CZ 22 magnum ) 1º Konus 6-24x44 reticulo mil dot 2º Bushnell 3-9x40 reticulo telemetro me cuestan lomismo $$$
1 respuesta
A/A: Salta el diferencial C16 y C20, Daikin. Conductos
Tengo una maquina Daikin por conductos del 2004 (gas R407C) modelo RYP71L7V1 Llevo tiempo que al encenderse al pasar una hora salta el automático de la luz C16 (enchufes), cambié el enchufe por el de la lavadora para que esté en el C20 solo (con el...
2 respuestas
Como corrijo la corriente en el neutro de una instalación trifásica para bt
Realice un tendido trifásico 3x220v+neutro para un complejo de cabañas, para equilibrar las cargas destine una de cada fase a una cabaña usando el mismo neutro para todas, como resultado tengo cargas desiguales ya que no todas las cabañas pueden...
1 respuesta
Porque se pixela mi tv si es nueva
El tema ya me tiene un tanto cansado y aburrido. Tengo una tv LG de 49 pulgadas del 2016 con 4k y el velázquez de Vodafone que es un codificador que también emite señal 4k. Antes tenía el tibo pero me lo cambiaron por el mismo problema que tengo...
2 respuestas
En los enchufes del salón hay cables de 1,5 y de 2,5. ¿Es normal esto?
Me salta el térmico de 10 amperios al enchufar el aire. En la planta de arriba también me salta el de 10 amperios al enchufar el aire. ¿Están mezclados los cables de 1,5 y los de 2,5, y por eso salta el de menos (10 A.) y no el de 16 A.?
2 respuestas
Porque los últimos radiadores no calientan bien en instalación monotubo?
Hemos hecho una reforma en la casa del pueblo y el albañil cambio la instalación de bitubo a mono tubo. La caldera es una Tifell de gasoil y antes de la reforma los radiadores calentaban todos de maravilla. La instalación consta de 5 radiadores en la...
2 respuestas