Zumbido en cuadro eléctrico al usar aire acondicionado
A ver si me podéis indicar. Se ha instalado una maquina por conductos 5800frig. Esta maquina tiene línea propia de luz con su correspondiente magnetotérmico. Al principio solo con levantar el magnetotérmico hacia un ligero zumbido el cuadroelectrico....
2 respuestas
Magnetotérmicos se calientan
Son dos cosas distintas, por lo que se calientan lo que has puesto todo correcto 20a cable de 4mm suficiente para el consumo se calentaran o porque están mucho tiempo en marcha o los magnetos son viejos, y por lo del diferencial es porque tiene un...
1 respuesta
Térmica para bomba centrífuga y para microondas
Quería consultarles a ustedes que tienen mucha experiencia tres cuestiones: 1)Qué térmica debo instalar para proteger una bomba Centrifuga Pedrollo Cpm 158 1 Hp Monofásica que tiene un Consumo de Energía: 6A, Alimentación: 220V 50Hz (monofásica),...
3 respuestas
Electricidad . El horno no lo tengo bien instalado
He comprobado que el horno va en un enchufe especial, lleva su ficha pero va en el mismo magnetromico que el resto de electrodomésticos. Lo único que va a parte es la inducción. ¿Eso es correcto?
3 respuestas
¿Cómo puedo encontrar el fallo? Salta el diferencial sin tensión
Tengo una casa vieja con una instalación que tiene más años que yo aunque tenga algunos parches como algún enchufe nuevo y demás. El problema es que me salta el diferencial cuando subo el magnetotérmico de 25A. Me salta hasta cuando tengo el ICP...
5 respuestas
Sección y color de cables para hacer puentes en el cuadro.
Necesito saber si el cable para hacer los puentes puede ser de 16mm2 y también si puede ser del mismo color. La derivación desde el contador hasta el primer magnetotérmico es de sección 16mm2 1kv de color verde, de este me han sobrado 3 o 4 metros y...
2 respuestas
Cuál es la diferencia entre un transformador de intensidad con núcleo pasante y uno con bobinado primario?
He visto un video donde se enseña una clase de tres tipos de TI con núcleo pasante y el que tiene bobinado primario ..., pero no no puedo darme cuenta de su diferencia porque la figura son casi iguales .. Gracias por aclararme... Está en el mismo...
1 respuesta
Instalación eléctrica del hogar
Voy a realizar una Instalación eléctrica en mi casa y tengo varias dudas que espero me podáis ayudar a resolverlas. 1- Un cable de cobre de 2.5 ¿Mm del circuito de enchufes del hogar cuantos amperios aguanta como máximo? En un sitio he leído que...
2 respuestas
¿Es neceseario sobretensiones en aislada?
Estoy construyendo una pequeña casa aislada en el campo, acabo de terminar la instalación eléctrica, muy sencilla con 4 circuitos con un IGA y un IDE C1 de iluminación 1,5mm 10A C2 Usos generales 2,5mm 16A C3 Cuartos húmedos 2,5mm 16A C4 Lavadora 4mm...
1 respuesta
Que Seccion de cable usar para calefaccion electrica (emisores)
Pues tengo 5 emisores actualmente instalados y posiblemente ponga mas (estan comprados ya). La instalacion es vieja y está hecha con cable de 1.5mm2 y para tener 1 o 2 emisores a la vez va mas que sobrada (ya hicimos asi este invierno pasado). Ahora...
1 respuesta