Caldera Junkers Novastar no funciona calefacción, si ACS
Preguntas y respuestas relacionadas
Ruido en radiadores calefacción
Voy a comentarle de mi vieja caldera roca NGM 16 SR, la cual ya me ayudo en su día. Ya se que esta viejita pero funciona. He pasado la revisión del gas de cuatro años y la anual del servicio técnico que parece ser que obligan ahora y las dos las paso...
1 respuesta
Estufa de leña para suelo radiante
Haber si me podéis ayudar en lo siguiente: En casa hace unos años instale el sistema de calefacción por suelo radiante, el agua de este suelo radiante se calienta por medio de una caldera de gras, su funcionamiento es fantástico pero gasta...
1 respuesta
Intercambiador de caldera tiene agua caliente y sale fría
Caldera beretta kompakt, el intercambiador tiene agua caliente, los tubos del quemador tienen agua caliente: abro los grifos y sale fría ¿Cuál es el misterio? La membrana es nueva, la termistancia NTC es nueva, y las gomas de V3V son nuevas.
3 respuestas
Se sube la presión de mi caldera ferroli
Tengo una caldera de gasoil ferroli con acumulador, me di cuenta que la presión se subía casi hasta 4 bares, bueno desenchufe la caldera y cerré todos los grifos, y saque la presión por la válvula de seguridad. Pero ahora con todas las llaves...
2 respuestas
Caldera Fagor FE 24 E Super Compact sin agua caliente
Mi caldera lleva unos días que al abrir cualquier grifo de agua caliente sanitaria muchas veces no se enciende . Tengo que abrir el grifo a tope de calor, es decir, si no lo llevas hasta el final no se enciende la caldera y sale agua fría. La...
1 respuesta
Renova micra2 error 01 sin calefaccion
Me aparece error 01 y se bloquea a los 4 intentos de volver a encender la calefacción después de haber funcionado unos minutos, también se bloquea si intento encender el agua caliente mientras tengo en marcha la calefacción, el agua funciona pero la...
1 respuesta
Calefacción cointra
Podría ser, si se te ha comunicado el agua con el circuito de calefacción debe de perder exclusivamente por la válvula de seguridad de 3 bar, comprueba que la presión no sea excesiva y que cuando la bajes de presión a través de un purgador no se...
1 respuesta
Calentador wrd11 2g hidropower no funciona
Se ha cambiado el cuerpo del agua y el del gas. Suelta la chispa pero no enciende. Error EA. No creo que sea la eletrovalvula ya que el cuerpo del gas es nuevo. ¿Hay qué ajustarlo para gas natural? Y si es así como hacerlo.
1 respuesta
Suelo Radiante con Caldera Domusa de GASOIL
Tengo una casa con calefacción con suelo radiante con una caldera Domusa de Gasoil también para acs. El problema es que este año he observado un consumo excesivo y no se de que puede ser (aproximadamente unos 400 litros al mes, el año pasado era de...
1 respuesta
Ferroli Domina F24 E de propano a gas natural, desde entonces en frio no arranca.
He realizado el cambio de propano a gas natural en una ferroli domina f24 e, desde ese momento la caldera en frío de un día para otra no arranca y aparece el símbolo de una llama roja con un aspa, reseteo varias veces y al final arranca siendo lo...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Calefacción y Aire acondicionado
Reparaciones
Calderas