Cálculo sección conductores
¿Cómo puedo calcular la sección del coductor para alimentar un motor trifásico de 30 CV a 20 metros? ¿Y si es monofásico? ¿Y para el alumbrado? Si me podéis decir una página web que esté este tema bien explicado, aclararé todas mis dudas.
2 respuestas
Fermax 8980 portero electronico no funciona
Tengo fermax 8980 y no funciona comprobado el transformador solo y salen 12 v pero cuando conecto no, ¿En descripción dice que que hay que desconectar primario durante un minuto que quiere decir esto? ¿Dónde está el fusible electrónico? ¿Al lado...
1 respuesta
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
¿Se puede agarrar una línea de 220 vac con el neutro de un tablero 440vac trifasicopara alimentar una maquina 230 vac monofásico
Como se le puede acer en este tipos de casos soy de tijuana y no es común el 230va monofásico
3 respuestas
¿Si conecto un motor trifásico en mi casa funciona?
Quisiera saber si un motor trfifasico puede ser conectado a 220v y funcionar igual. En realidad la preguntala hago porque tengo 2 ventiladores industriales y tal vez sean trifásicos pero al conectarlos a 220v andan con menos potencia. ¿Es posible...
1 respuesta
El buscapolo se enciende en los dos cables
El buscapolos se enciende en los dos cables del enchufe de pared. ¿Uso 220 V. Cómo puede ser?
4 respuestas
Hormigonera no arranca,solo hace el intento.
Tengo una hormigonera a la cual se le estropeó la bobina del interruptor de arranque, intento arrancar con la conexión directa es decir sin interruptor y ahora no soy capaz de conseguir que arranque solo hace el intento, ya le cambié el condensador y...
2 respuestas
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
A qué se refiere la secuencia de arranque de un motor III?
A qué se refiere la secuencia de arranque de los motores trifásicos... Por otro lado, la simultaneidad de arranques de motores trifásicos.. ¿Y la influencia de arranque en la red eléctrica y de emergencia? Muy agradecido
1 respuesta
Dispositivo o mecanismo para transformar la frecuencia de un voltaje
Conque dispositivo o mecanismo transformo la frecuencia de un voltaje determinado a otra, ej. ¿220 vac/60 hz a 220 vac/50 hz.? ¿Cuál es el principio de este dispositivo o mecanismo? Si tengo un motor 220vac/60 hz, 3 fases y lo conecto a 220vac/50 hz,...