¿Diferencial autorearmable y protector de sobretensiones?
Preguntas y respuestas relacionadas
Problemas de bajadas de tensión
Yile que tal tengo un problema que me esta trayendo de cabeza, mira te explico vivo en una casa adosada en la cual el contador esta en la calle y el cuadro de plomos dentro de la casa, bien he estado teniendo varios problemas con el diferendial de la...
1 respuesta
Tengo 1 diferencial de 25A y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial.
Tengo 1 diferencial de 25A, 0,03A de sensibilidad y 2 térmicos, de 25A y de 15A, es correcta la instalación. A veces me salta el diferencial. Para poder rearmarlo tengo que esperar como unos 5 minutos. Tendría que poner un diferencial de 40A o...
4 respuestas
Ruido en cuadro eléctrico al conectar aire acondiciona
Te planteo un problema que tengo. No estoy seguro si es un problema asociado a mi instalación eléctrica o un efecto "normal" de las máqinas de aire acondicionado. Espero que la exlicación no sea demasiado larga pero prefiero daros todos los detalles...
2 respuestas
¿Podemos utilizar el ICP como IGA en cuadro antiguo?
Quería saber si en cuadro antiguo sin IGA y sin contador de telegestión, solamente con ICP mas ID, y termicos, cuando tengamos q trabajar en cuadro ¿Podemos cortar corriente bajando ICP o depende de a la altura a trabajar por ejemplo si es para...
3 respuestas
Caída del diferencial con el nuevo contador digital
Si pudieras ayudarme te lo agradecería mucho, la instalación eléctrica de mi piso tiene algo más de 2 años y hasta ahora nunca había saltado ningún diferencial, pero coincidiendo con el cambio al contador digital que ha hecho la compañía eléctrica me...
1 respuesta
Leve ruido en IGA sobretensiones permanentes y transitorias de Schneider
Quería que alguien me dijera si es normal que se escuche un leve ruido en el IGA que tengo instalado, es el combi el último que saco Schneider con sobretensiones permanentes y transitorias es de 40amperios. El ruido es muy leve no molesta ni nada...
1 respuesta
¿Qué conlleva la instalaxion de acometida libre de halógeno?
Vivo en una sexta planta en Andalucia y me piden los cables libres de halógenos. ¿A cuánto esta el metro de cables de 10mm?. ¿Me deben de poner en mi cuadro que ees relativamente nuevo un sobretensiones o es voluntario?. ¿Me lo han de cobrar aparte?...
2 respuestas
Sobre trifásica
Tengo un piso-local muy grande en una planta baja, que en su día fue un negocio que funcionaba como horno de comidas y por ello tiene trifásica. Ahora quiero separar el piso o local en 3 independientes y me han comentado, por una parte que Iberdrola...
4 respuestas
Añadir aire acondicioando a instalación eléctrica
Tengo instalado en casa un aparato de aire acondicionado (unidad exterior+1 interior) y ahora quiero ampliar la instalación a otra parte de la casa poniendo un multisplit 2x1. Mi pregunta es si puedo conectar la nueva línea del nuevo aire en el...
1 respuesta
Puedo poner dos diferenciales en la misma línea para alimentar un cuadro de la piscina?
Voy a instalar un cuadro externo para alimentar el motor de una piscina. Como en el cableado intermedio entre el cuadro principal y la piscina va a haber un estabilizador de tensión, había pensado sacar de uno de los magnetotérmicos del cuadro...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Electricidad del hogar