Sobre una medicion trifacica 220v
Preguntas y respuestas relacionadas
Medir tensión en línea trifásica
Tengo una línea trifásica 220v sin neutro... Cuando mides entre lineasda 220v pero al medir L1-tierra da 220, L2-tierra da 220 y la L3 con tierra da 11v, a que se debe esto alguien que me pueda ayudar...
2 respuestas
Conexión de una transformador a 440 trifásico a 127 monofásico
Tengo una toma de 440vac trifásica, que se conectara a un transformador.. El transformador se pidió con entrada trifásica a 440vac y con salida a 127 vac monofásico... Pero el transformador llego con dos entradas, y dos salidas, y nos indicaron...
1 respuesta
Puedo utilizar Transformador Seco 75kVa primario 480V secundario 220 V al contrario es decir, alimentar en 220 V
Estoy en Honduras y localmente solo encuentro transformadores secos de 75Kva para para voltaje de 480 a 220 V y mi aplicación la quiero al contrario. Alimentar en 220 V y obtener voltaje 480 V. Actualmente tengo 3 transformadores primarios que...
3 respuestas
¿Puedo conectar un motor de 25 HP (220/380V según placa) en estrella triangulo?
Realmente esta es mi duda... Un motor de 25 Hp asincrónico trifásico de un compresor. Según la placa de características me soporta 220/380V. En un sistema trifásico de tensión de linea 380V y tensión de fase 220V. . Tengo entendido que motores...
1 respuesta
Tengo 2 lineas fases de 110v cada una pero no tengo linea negativa puedo utilizar el polo a tierra como linea negativa
Es que tengo dos lineas de 110v cada una pero no tengo negativo y estaba utilizando un reductor de voltaje que me daba una salida negativa y una fase de 110 pero se quemo quiero saber si puedo utilizar un polo a tierra como linea negativa
3 respuestas
Contador trifásico en uso monofásico
Tengo una casa vieja con un contrato de 4.000 W trifásico + neutro, a 400 V. Y con un ICP (sobredimensionado) de 15 A. Hace poco me han puesto el contador de telegestión, en principio limitado a los 4 kW contratados, y sin la posibilidad de aumentar...
1 respuesta
Convertir un generador de 25kw 440v a 220v trifásico en estrella. Controlado por tarjeta AVR sx460.
Tengo un generador trifásico de 25 kw 440v trifásico en estrella. Se controla mediante una tarjeta AVR sx460. Mi pregunta puedo convertirlo en uno de 220v trifásico en estrella, Ah que entre neutro y fase tenga 110V. No afectaría en nada a la...
1 respuesta
Coneccionado motor 10hp a 380V 6 cables i en mi icnorancia deben de yebar fases todos, abajo z y x ariba u,w,v
También deseo ponerlo a trabajar a 220V i si se podría, asta donde veo en este motor es que no yeba ningún condensador i no se si por dentro, aquí les dejo unas foto de la bornera i la placa de el que ya no se ve apena por eso no tengo más datos,...
2 respuestas
Tensión incorrecta
En un circuito residencial bifásico con neutro y tierra, tengo una lectura en una de las fases entre fase-neutro y fase-tierra de 230v, y debería ser 110v. Que me puedes decir, para ubicar y/o corregir la falla---
1 respuesta
Como calcular capacidad del transfirmadores
Se me olvidaba preguntarte como calcular con la mejor aproximación posible, la capacidad de un banco de transformadores de 3 x165 KVA en DElta Estrella. Es decir es trifásico, pero necesito estimar la capacidad en amperes por fase que pueda rendir....