Como calcular el amperaje máximo que puede entregar un trafo de 25 kva en 220v
Preguntas y respuestas relacionadas
Instalasion de capasitores
Si instalo capacitores de más el voltaje se eleva, el factor de potencia ya no se acercara a 1 pero que pasa con el ahorro de energía, es el mayor cuando el factor de potencia es 1 o es directamente proporcional con los "var" donde la conpania de luz...
1 respuesta
Calculo de banco de condensadores en una nueva empresa
Tengo un trafo elevador de 220v a 460v (400KVA), y un corrector del fp automático de 220v lo instale a la entrada del trafo con un ct de 400a y instale 30kvar en tres pasos, pero con tan solo 36amperios el fp queda en 0.64. Me ayudaria mucho si me...
1 respuesta
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
¿Esquema para estabilizar la tensión de salida de un transformador?
Tengo un transformador toroidal con estas características. Fabricante TALEMA Tipo de transformador toroidal Potencia 300VA Tensión primaria 230V CA Tensión secundaria 30V Corriente de bobina secundaria 10A Peso 2.5 kg Salida cables Diámetro 117 mm...
4 respuestas
Problemas de amperaje
Y a ver si alguien me aclara esto. Voy detrás de comprarme una mesa de corte en UK. El caso es que funciona a 3HP osea unos 2200 watios. Pero el problema es que en las especificaciones dice que funciona con unos 16 amperios. Creo que esto es una...
1 respuesta
Se puede sacar tres fases de solo 2 transformadores de 25 kva para mover 2 motores de 5 hp, 2 de 2hp y uno de 15hp ?
Mi técnico en electricidad me instaló 2 transformadores y de esos 2 saco 3 fases hasta que logre comprar el 3er transformador y quiero saber si no los estoy forzando ayer medio el consumo general con todo en funcionamiento y tengo un consumo de 40...
1 respuesta
Elección de transformador trifásico para instalación trifásica de 220 V
Tengo una instalación trifásica antigua a 220 V entre fases. Necesito instalar un compresor trifásico a 400 V que consume 8,5 KW. Me han dicho que tengo que instalar un transformador de 220 V a 400 V, pero no sé cuál comprar. Me han dicho que tendría...
4 respuestas
Microondas Teka MW200G no calienta
Después de haber leído algunas respuestas sobre el tema, me queda la siguiente pregunta: No me llegan los 220v a los terminales del primario del trafo y el relé conmuta y tiene continuidad, mido sobre la placa y no me aparecen dichos voltios entre...
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre una conexión trifásica 208v y 240v? ¿De qué conexión de transformador sale la fase griega?
Tengo una duda muy grande acerca de este tema y no he podido encontrar un documento o video que lo explique. Tengo entendido que hacer una mala conexión por confundir esto podría causar daños en equipos. Mi pregunta es: ¿Cuál es la diferencia entre...
2 respuestas
Diseñar fuente para lámpara de arco de xenon
Necesito diseñar una fuente electrónica para encender una lámpara de arco corto de xenon, la lámpara solo tiene una potencia de 75 watt, mi problema es el diseño de la etapa ignitora, es decir armar la etapa de ignición la cual debería producir unos...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Industrial