Manómetro solo usado para vacío.
Preguntas y respuestas relacionadas
Compresor para y arranca
Tengo una maquina de a/a mundoclima de r 407 y desde hace unos días he notado que no enfría, pero echa aire la maquina interior. La maquina exterior se le pone en marcha el ventilador, entonces he abierto el caparazón de maquina exterior y he visto...
2 respuestas
Carga óptima de R22 en invierno
Quisiera me des tu opinión sobre el problema que tengo. Tengo una máquina doméstica de unas 3000 frigorías y con bomba de calor. Debido a una fuga, noto que le falta gas. Pongo la máquina en frío y comienzo a cargar refrigerante hasta que la presión...
2 respuestas
Aire que solo enfría
Tengo un aparato de AA Fujitsu que tiene unos 15 años. El pasado invierno dejó de tirar aire caliente y llamamos al técnico, que hizo una carga del gas correspondiente, pero el aire caliente no funciona bien. El tema es que durante el verano, con...
1 respuesta
Líquido tapagrietas y manómetro
Mi piscina tiene una pequeña pérdida que no tengo detectada y me han comentado que existe un líquido tapagrietas que echándolo en la piscina soluciona pequeñas pérdidas. ¿Es realmente efectivo? Por otra parte, el manómetro del filtro de arena, en...
1 respuesta
Ruido en compresor de aire acondicionado
Bueno mi aire acondicionado hace un ruido espantoso, viene del compresor, comprobado, es un runruneo cada que vez que arranca el compresor, es una maquina firstline con compresor samsung. Te explico como la instale, que puede tener culpa de que suena...
2 respuestas
Fujitsu aky9u
Tengo un aparato de a/a con bomba de calor marca fujitsu modelo AKY9U que utiliza gas refrigerante RA10A(500grs). Hace unos días me ha dejado de calentar. No está puesto perfectamente a nivel(no sé si es necesario). O no sé si no tiene gas. Como...
1 respuesta
Llevar tubo de pvc hasta conexión con tubo de regadío por goteo.
Queremos llevar riego por goteo a la jardinera que nos han hecho pero hay que recorrer unos metros con tubo hasta llegar a ella. Habíamos pensado llevar desde el grifo (al grifo irá conectado un programador de riego y éste conectado con un adaptador...
1 respuesta
Realizar prueba de vacío de mi equipo
Quería saber como se realiza la prueba de vacío.
1 respuesta
Cambio de equipo y limpieza de tuberías
Voy a cambiar el equipo y me han aconsejado un Panasonic 4FPS con bomba de calor de 8525 frigorías para un piso de 90 m2, y me han dicho que tienen que limpiar las tuberías con nitrógeno ya que el gas que llevaba la anterior maquina es distinto, ¿Qué...
1 respuesta
Cuánto aire en calderín de bomba presión para riego