Medir la tensión entre R-S se toma como fase 1, medir entre S-T se dice fase 2 y medir entre R-T es fase 3. Esto es correcto
Preguntas y respuestas relacionadas
Medir con el buscapolos
Por que cuando miro con el buscapolos en el cuadro de diferenciales y magnetotérmicos si puedo identificar la fase y ¿Cuándo mido en la línea entre el contador y la caja no se ilumina el piloto?
1 respuesta
¿Es posible tener continuidad entre el cable neutro y tierra en la instalación eléctrica casera?
Es posible tener continuidad entre el Neutro y el tierra. Cogiendo el canle que llega al icp y el tierra y desconectando todo es decir el neutro de la compañía y el tierra que llega a mi casa el tester me da continuidad es correcto.
1 respuesta
Motor eléctrico 12 terminales.
Quisiera saber como es la disposición de los terminales (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12), en la de la caja de bornas de un motor eléctrico. 1 - 2 - 3 4 - 5 - 6 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 ¿?
1 respuesta
Porque un motor trifásico con opción , estrella a (380v) y triángulo a (220v) , al hacer la conversión , su eje no gira ?
No entiendo porque se da ese problema y como lo puedo solucionar, la conversión la eh hecho mediante la lógica cableada, contactores y temporizadores.
2 respuestas
¿Como puedo arreglar el problema de calambre en la ducha?
He medido com multímetro un enchufe con los resultados de fase y neutro 237v, fase y tierra 237v, neutro y tierra 70v. Si desconecto la secadora, apagada, de la toma de corriente baja a 30v de medición entre neutro y tierra. Si desconecto la lavadora...
2 respuestas
Diámetro del cable subterráneo
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 450 mts desde el pilar, se va a utilizar para el consumo de tres casas aproximadamente. Termotanque eléctrico, iluminación, pava eléctrica, microondas, y también para una bomba de 3hp que se...
1 respuesta
Potencia red trifásica
Una dudilla: si tengo una red trifásica 400V 63A, entre fases hay tensión de línea 400V y entre fase y neutro tensión de fase 230V. ¿Por cada una de las fases van 63A, tendría 189, o tengo que repartirlos? ¿Para el cálculo de potencia que emplearía...
2 respuestas
Como calcular la intensidad de calculo- motor trifasic
Como calcular la intensidad de calculo para una linea que alimenta un motor trifásico de 5 CV, con un rendimiento de o, 83 ; tensión de 400v y factor de potencia del 0,85 %
1 respuesta
Generadores stamford de 27 kva conexion monofasica
Quien me puede indicar la conexión de un avr sx 440 a un generador conectado bisafico anteriormente conectado en trifásico
1 respuesta
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas