Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Como sacar de un cuadro eléctrico una línea independiente y poner un protector a dicha línea
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo conectar horno de 16a en un enchufe de 25a?
Tengo un horno nuevo que lleva una clavija schuko de 16 a pero el enchufe donde iba conectado el viejo es de 25a (también de tipo schuko). ¿Qué solución tengo? ¿Puedo conectarlo mediante un pequeño alargador que lleve una hembra schuko de 16a y un...
2 respuestas
Se calienta cable antes de llegar al cuadro general
Tengo una duda tengo el cuadro de térmicos en casa (una casa antigua) la instalación no tiene toma de tierra, bueno, de la linea principal antes de que llegue al cuadro general (ipc, diferencial, 2 térmicos 16a y 10a), tengo un dado, ficha, como se...
1 respuesta
Limitar la potencia enchufe trifásico
Me gustaría montar un punto de recarga de coches eléctricos, para ello tengo un enchufe trifásico tipo CETAC 3P+Tierra de 16A pero solo dispongo de 10KW de potencia limitados por ICP y de esa potencia total entre 3 y 5kw son consumidos para otras...
7 respuestas
Dudas sobre el cambio de contador de corriente por parte de la compañía eléctrica
Comento mi problema. Recientemente he comprado un piso de unos 40 años, la instalación eléctrica era la de origen, con lo cual hemos decidido cambiarla y adecuarla a nuestras necesidades, el cambio, con el fin de ahorrarnos un dinerillo lo ha hecho...
1 respuesta
¿Cambio el deferencial si me salta la luz en el cuadro de la comunidad?
He subido la potencia de 2, 2 a 3, 4kw. Aun así a veces me salta con solo usar el secador y aire acondicionado.. El problema que tengo es que en vez de saltar el diferencial de mi casa. . Salta el de cuadro de la comunidad. ¿Con cambiar el...
3 respuestas
IGA y dos diferenciales
La derivación individual de mi casa esta hecha con un cable de 6 y ahora tengo de potencia 3500. Quiero cambiarlo a 5500, y la nueva instalación tiene: -Caldera, lavadora y lavavajillas con magnetos de 16 (separados los tres) -Enchufes con otro de...
4 respuestas
Puede una conexión con 2 cables en paralelo de sección 1,5 (por no disponer del de 2,5 en el momento) alimentar un microondas?
De un enchufe con sección 2,5 que da servicio en el salón, he sacado un enchufe justo al otro lado del tabique, unos 10 cm máximo de cableado, para poner el microondas en la cocina. Todo lo demás va a 2,5. Uní 2 cables sección 1,5 de cada color...
3 respuestas
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
¿Qué cable uso para prolongar una acometida?
Quería llevar corriente de una casa a un local que tenemos y me gustaría saber que cable puedo usar teniendo en cuenta que en ese local se uasara una soldadura pequeña. Se usaría muy poco esa instalación
4 respuestas
Salta la luz al enchufar calentador
Tengo una casa recién comprada (no se sit todavía tengo luz de obra). Cuando enchufo el calentador de agua (eléctrico), funciona como 2 minutos y luego salta en el cuadro uno de los interruptores(el que lleva un botoncito para el test). Este...