Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué tipo de conductor o aislación y ducto o canalización es recomenda para una instalación de un motor trifásico?
Mi duda es sobre el tipo de aislación o conductor en concreto a utilizar en una instalación de un motor en un galpón (hay algún tipo en general), yo estaba pensando en un conductor thhn, thwn o xtu En el tema de la canalización tengo considerado un...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Transformador 380 a 220
En la empresa tenemos que conectar varias freidoras que funcionan a 220 v trifásica a una tomas de 380 v trifásica. Sabéis si existe alguna forma de realizar este conexionado sin necesidad de transformador. Si es necesario el transformador cuánto...
1 respuesta
¿Cuáles podrían ser las causas que un alternador eléctrico de 380 volts trifásico y de 7.5 kW queme el bobinado de su armadura?
Tengo un alternador colocado en una micro central hidroeléctrica. La última vez que funcionó tenía las siguientes características: - La medida de la potencia mediante la caída de tensión en un cableado de 500 m dio 7.4 kW cuando el caudal del río era...
1 respuesta
Un calentador trifásico disipa 15Kw cuando se conecta a una línea trifásica de 208v
Me pueden ayudar en saber cual seria la corriente de línea si esta conectado en Y y cuando este conectado en delta
3 respuestas
Circuito de potencia y circuito de comando de misma tensión o comando independiente.
Tengo que realizar un circuito de automatismo cuya característica consiste en un circuito de comando y potencia de misma tensión o comando independiente. Pero no entiendo, a que se refiere cuando dice que el comando es o no es independiente...
1 respuesta
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta
Fórmula para la I del condensador
La fórmula para calcular la i de un capacitor es : IQc = Qc / V x raíz de 3 La duda que tengo es si no se debe incluir el seno del angulo en la fórmula
2 respuestas
Servirá un cable 1/0 para alimentar una bomba a 1.1 km en un cerro . Bomba 4 kW 5.5 hp trifásica
Cableado subterráneo y aéreo caída de tensión por la distancia serviría un regulador de voltaje
1 respuesta
Ayuda con instalación de motor trifásico de una cámara de frío de un automóvil
Tengo un motor trifásico de una cámara de frio de un automóvil de 3 hp 200 voltios 50hz conexión estrella cuyo embobinado original es con alambre en paralelo cada bobina mi pregunta es ¿Cómo convertir a 380 voltios trifásico 50 hz conexión estrella...