Dudas con el cableado de mi casa
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Horno en circuito C4 con PIA de 20
Tengo el horno conectado en una caja del salón, que da a la pared de la cocina donde está el horno, a cables de 4mm procedentes de lmagneto de 20, de esa misma clema salen cables que van a otra caja de la cocina donde están conectados lavadora y...
1 respuesta
¿Puedo sacar enchufe de este caja?
Necesito sacar un enchufe de una caja de registro. Veo que está muy saturada la parte de abajo de la clema con los cables que salen y la parte de arriba es donde entran los cables desde, supongo, la general. Me da que son de 1,5, porque dan luz a un...
3 respuestas
¿Puedo poner un pia 25a con cable de 2.5? ¿O mejor 16a? ¿Por qué?
No entiendo la relación pías y tipo de cables se que a más tamaño de cable mejor .. ¿Pero a mayor sea el pia también? O seria una locura a un cable de 6mm poner pia de 10a y al revés a un cable de 1.5 por ejemplo poner pia de 25a . Alguien me lo explica.
6 respuestas
Instalar horno en garantía con conexión para enchufe de 16 amperios?
El tema es que he comprado un horno en el cual el enchufe es para 16 amperios. La instalación en la cocina está echa para 25 amperios, con su magnetotermico de 25 amperios y cable de 6 mm. Después se iba a poner una base de enchufe, como la marca...
4 respuestas
Renovar el cableado de dos hilos para videoportero
En una vivienda unifamiliar tiene un interfono de más de 20 aňos con dos teléfonos y apertura automática, con 6 hilos, más dos cables eléctricos de 1,5 mm2 con alimentador para el mecanismo de apertura automática. Quisiera renovarlo todo, el tipo de...
1 respuesta
Iluminación en cancha de fútbol
Voy a hacer la instalación de alumbrado de un campo de fútbol, van a ser 8 postes de 2 lámparas de 500w cada uno, total 16 lámparas de 500w, pensaba llevar, de un PIA de 20A a 8 lámparas con cable de 2.5mm y otro PIA de 20A a las otras 8 lámparas con...
1 respuesta
Estoy reformando la cocina puedo sacar de la caja de registro que va al pia de 20A
Estoy reformando la cocina y el enchufe del lavavajillas lo quiero sacar del registro que tengo más cerca que va al pia de 20A Lo cual quiere decir que los cables de esa caja de registro son de 4mm Mi pregunta es puedo poner el tramo que va desde esa...
2 respuestas
Puedo utilizar el Fase de un enchufe para un interruptor?
En toda la casa los cables son de 2,5. En la Caja distribución está separada iluminación, enchufes, etc. 1) Sé que lo mejor sería utilizar el cable Fase de la iluminación pero no sé si pasaría algo si lo cogiera de un enchufe. ¿Puedo cogerlo del...
3 respuestas
Hola quisiera instalar llave térmica, tomacorriente y linea directa para un aire acond.
El cable de alimentación dice 3 por 1 mm cuadrados, el consumo del aparato es de 2700 w, en las especificaciones dice tipo GL 20 Amperes. Los cálculos según lo leido por ahí no me cierran. Quisiera saber, mm cuadrados del cable a colocar desde la...