Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Enciende el motor en estrella y cuando va a hacer el pase a triangulo se desconecta todo, como si se hubiese apretado el botón de parada, no salta el relé, retiré el relé de protección y le puse directo los cables del motor al contactor principal y...
2 respuestas
Que contactor y relé debería ocupar?
Tengo unas dudas con el cto de fuerza y control para dos compresores herméticos. - El primer compresor es trifásico 380v - 14.3 A (nóminal), y rondea los 10-11HP, en la placa aparecen muy pocos datos, salen más datos de refrigerante y aceites que...
2 respuestas
Como calculó el amperaje de 330000 W en alimentación trifásica
Ayudo en un proyecto donde me preguntaron como determinaba la carga de unos equipos de aire acondicionado siendo su alimentación trifásica
1 respuesta
¿Están las 3 bobinas del motor en el rotor o en el estátor?
¿Las 3 bobinas que se conectan en estrella o delta... Están en el estátor o en el rotor del motor trifásico?
2 respuestas
Caraacteristicas Motor Banda Transportadora
Ing, ¿Qué tipo de características (mecánicas y eléctricas) debe tener un motor para una aplicación de banda transportadora, y en ese msmo orden de ideas, qué características debe tener un variador para este motor?
1 respuesta
Conexión de motores
¿Por qué es que los motores no se conectan con retorno, es decir, siempre en delta -estrella o estrella-estrella sin conexión a tierra?
1 respuesta
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
Vivo en Venezuela y tenemos 2 sistemas de conectar los transformadores.
En un banco de 3 x 25 KVA en forma de delta, tengo 2 líneas en 110 voltios y una en 220 voltios y en la otra forma de estrella, tenemos 3 líneas en 110 voltios, mi pregunta es que si en forma de delta puedo conectar una bomba monofásica 220 voltio en...
2 respuestas
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...