Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Conexión eléctrica de bomba sumergible?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo hago para instalar el termostato nest en un sistema de calefacción central con interruptor individual?
Lo primero voy a describir toda la instalación que tengo en casa desde dónde están los contadores y la electroválvula hasta el termostato: Fotos para verlo tal cual está: FOTO 1: La tensión me llega de la instalación eléctrica de la comunidad (que...
1 respuesta
¿Cómo sustituir un temporizador DIN por un sensor crepuscular?
He sustituido un temporizador de instalación DIN marca Graslin Talento 211 por un sensor crepuscular DIN que lleva una célula que se conecta por un cable. El temporizador tiene dos entradas (L, N) para alimentarse y una salida que conmuta la lámpara...
2 respuestas
Los cables del casquillo GU10 no tienen color¿Cómo los conecto a corriente?
Quiero sustituir unos halogenos por unas bombillas LED con casquillo GU10. La duda que me surge es que al quitar el transformador me salen 2 cables azules y 2 marrones. A estos cable les pongo una ficha(los dos azules los juntos en un agujero de la...
3 respuestas
¿Qué pasa si en un breaker de 2 fases las invierto?
Que sucede si tengo un breaker de 2 fases, e invierto esas fases, ¿Qué pasaría? ¿Es eso posible? ¿Habría algún problema o que pasaría?
3 respuestas
Lio con cables en el baño
Cuando me dieron las casa me encontré en el baño con un extractor de olores eléctrico y un punto de luz del que colgaban: un cable negro, otro gris, uno amarillo-negro y otro azul que iba de pasada (no estaba cortado). Al interruptor llegaban dos...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
¿Por qué los contadores digitales trifásicos no dividen por fase la potencia sino que pueden entregar el total a una sola fase?
En varias respuestas indicas esta situación de los nuevos contadores digitales. Yo tengo una instalación trifásica en mi vivienda que me supone un gasto elevadísimo al estar con 13.8kw, por el consumo y aparatos podría bajar a 6.9k pero solo en el...
3 respuestas
Como puedo conectar el espejo
Hoy he querido instalar un espejo de baño con dos focos, en la pared donde va el espejo esta el tubo corrugado pero no tenia línea metida y se la he metido. Le he tirado una línea hasta la caja de interruptor interior del baño...(Hasta aquí todo...
2 respuestas
¿Es correcta la instalación eléctrica de mi casa?
Quiero aclarar ante todo, que no entiendo de electricidad pero por sentido común me llama la atención lo siguiente. Resulta que con el busca polos compruebo que en todos los enchufes tengo 220 v uniendo tanto (entre fase con neutro) como( fase con...
1 respuesta
Cable violeta, marrón y blanco en un enchufe. Que cable es fase, ¿Neutro y tierra?
Cable violeta, marrón y blanco, ¿Cuál es cual?