Diferencia para aire acondicionado
Preguntas y respuestas relacionadas
Poner iga en cuadro eléctrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750 W y mi ICP es de 25 A, mi ID de 40 A y 30 mA de sensibilidad y luego tengo 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿ Que tal un IGA de 25 A? ¿Protegería bien mi instalación eléctrica?
3 respuestas
Reparación instalación eléctrica bajo REBT de 1973
En casa de mi madre, se la rompió un interruptor, que quedó como bloqueado y no dejaba encender la luz de la entrada. Me avisó y puse un interruptor nuevo, pero me sorprendió ya que ví que los cables eran rígidos y como recubiertos de un algodón...
3 respuestas
Instalar una lavadora y un horno en una línea con sección de 2,5 mm.
Estoy viviendo provisionalmente en una casa antigua. El cableado que tiene es de 2,5 para enchufes y 1,5 para bombillas. Tiene un interruptor general y un controlador de potencia. La sección de cable que entra de la calle al ICP es de 2,5. Nos han...
2 respuestas
Instalacion ELECTRICA piso 90 metros Madrid
Me han hecho una instalacion electrica para un segundo piso de 90 metros y 3 habitaciones en Madrid ciudad. Ha cambiado todo el cableado, el cuadro electrico, ha puesto unos 8 halogenos en el salon, 7 en la entrada y pasillo, y 6 en dos baños. Ha...
2 respuestas
Máquina monofásica en instalación trifásica
En mi piso me han puesto una máquina de aire acondicionado inverter monofásica en una instalación trifásica. Antes había una máquina trifásica de mayor potencia de tecnología antigua (no inverter). Ahora el magnetotérmico de la máquina, de 16A, salta...
3 respuestas
Cable de 6 mm de sección para A/A Aire acondicionado.
Según REBT en el cuadro de electrificación elevado, para el aire acondicionado (circuito C9), lleva un PIA de 25 A y cableado de 6mm de sección, del cual nos aguanta hasta 5750W hasta aquí todo muy claro pero mi pregunta es la siguiente. Tengo que...
1 respuesta
Con tormenta salta diferencial en vez de icp o general
Tengo una casa en un pueblo de la sierra, lo raro es que cuando hay tormenta salta el diferencial de los enchufes donde está la nevera en vez del icp o el general. Ya me pasaba hace tiempo y hará como un año cambié el icp, pero el problema persiste....
3 respuestas
¿Puedo separar línea vitro y horno?
Instalación en casa nueva. En la cocina tiene un enchufe de 6mm para el horno y la vitro. Voy a ponerlos separados, en distintas paredes ¿Cómo puedo hacer la instalación?
1 respuesta
Puedo enchufar un conjunto de inducción y horno eléctrico en una toma de enchufe?
Se trata de un conjunto entero, es decir mueble de aluminio que va todo el conjunto placa y horno eléctricos, y el enchufe es normal, es decir de dos “patas” Mi instalación antigua es de gas, ¿Sería anular por parte de un instalador esa toma y como...
1 respuesta
¿Que tipo de interruptor es?.
En la cocina de la casa de mi suegra hay un interruptor con 2 fusibles de 25 A al que está conectado el horno, pero querría saber de qué tipo es el interruptor y si debería de cambiarlo por un PIA de 16A, ya que el horno tiene 2500W. Gracias.