Calculo de conductor eléctrico para distancia de 700mts
Preguntas y respuestas relacionadas
Duda ITC-BT 47
3.2. Varios motores. Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga...
6 respuestas
Reactancia indutiva
Para calcular la caída de tensión del alimentdor (.. Cableado ) de determinada carga (... En este caso un motor ) se debe tomar en cuenta los datos técnicos, tanto del coductor como la carga servida. Lógico, hoy día muchos de estos datos están...
1 respuesta
Como calcular la caída de tensión
Como calcular la caída de tensión de mi motor consume 17 amperios, sistema trifásico, 50 metros de longitud, su factor de potencia 0.8, el cable que uso es de cobre, en mi país se acepta hasta 5% de caída de tensión, trabaja con una tensión de 220 v...
1 respuesta
Calculo de sección de un cable eléctrico
Tengo que hacer una instalación a 220V con una distancia de 65 metros y un consumo de 2304 W y no se que sección tengo que instalar.
1 respuesta
Consulta para un electricista especialista en instalaciones domiciliarias.
Consulta para un electricista especialista en instalaciones domiciliarias. La casa a la que me mude hace 8 años (Plena capital federal en Argentina) tiene un prolijo tablero general de distribución eléctrica –desde la terraza al subsuelo (garaje...
1 respuesta
Instalación eléctrica aire acondicionado y cajas de registro
Tengo un par de dudas y preguntando a electricistas conocidos hay diversidad de opiniones, las dudas son: 1. En la casa hay un aire acondicionado por conductos que consume un poco más de 10A, el electricista que me configuro el cuadro me ha puesto un...
4 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Diámetro tubos según nº cables
Siguiendo un pregunta que vi con el título "Tubo electricidad" que no me queda clara del todo. Según el BT21 para 5 o más conductores por tubo o para secciones diferentes dentro del mismo tubo, su sección interior será como mínimo 3 veces la sección...
4 respuestas
Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por 2 fases (220V)?
¿Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por dos fases provenientes de un sistema trifásico 220/127V?
2 respuestas
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica