Instalar motor trifasico de 9 puntas a 220 monofasico
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un taladro de columna y una soldadora de hilo de corriente trifásica como puedo hacer para usarlos con corriente a 220v?
Consulta ¿Tengo un taladro de columna y una soldadora de hilo de corriente trifásica como puedo hacer para usarlos con corriente a 220v? Y no me aconsejan poner corriente trifásica ya que industria no lo autoriza
2 respuestas
De cuanta capacidad en uf debería tener un motor monofásico de 5h 220v 20amp 60 hz tanto en el capacitor de arranque y trabajo
Serian tan amables de brindarme esta información, estaría muy agradecido por su pronta respuesta.
1 respuesta
Excitatriz de un generador de corriente alterna trifásica accionado por un motor PRKINS
Tengo un generador de corriente alterna trifásica 3x380V+N, 60KW 50Hz accionado por un motor PRKINS. El grupo funcionaba correctamente pero estuvo parado durante algo más de 2 años. Luego de una revisión de la parte mecánica, se puso en marcha...
1 respuesta
Buen día para todos, tengo un equipo "pasteurizador", con el siguiente consumo:
Motor compresor: 55 LRA / 9.2 RLA Motor batidor: 0.5 HP Compresor Mix: 95 W Los datos son de placa de equipo, y ademas este trabaja a 110 V y el voltaje comercial aquí en perú es de 220 V. Entonces debo calcular un trasformador ideal para este...
1 respuesta
¿Los motores de corriente continua se emplean en la industria?
Estoy leyendo sobre motores de cte continua, hay varios tipos según suu excitacion; tenemos el independiente, el serie; el derviacion (shunt) y el compound o compuesto. Sobre esto, se me plantean dos interrogantes, La primera es: Según lo que leí,...
2 respuestas
Como conectar motor 230-240V delta a red 220/380
Necesito conectar una motor de una bomba con los siguientes datos de placa, motor: 3, P1: 2.3 KW, P2: 1.5 KW, 230-240 V triangulo, 6.6/6.6 A, 50 Hz a una red de alimentación de 220 Volt entre fases-neutro y 380 Volt entre fases. De acuerdo al dato de...
2 respuestas
Soft starter
Me gustaría saber cuales son los parámetros que tengo que tener en cuenta para seleccionar un arrancador suave (soft starter) que operará con el motor trifásico de un ventilador de secado de 10 HP 380 V espero su respuesta y
1 respuesta
Aclaración potencia y tipo motor eléctrico
Con lo aprendido en las respuestas a mi consulta iniciada sobre motor para aparato de fisioterapia en Motor eléctrico para aparato fisioterapia, y lo que he investigado por mi cuenta he podido determinar que necesito un motor de 1500 rpm y un...
3 respuestas
Varistor quemado ( s 20k 175),soldadora pow con americana, donde puedo comprar?
Necesito ayuda con respecto donde poder obtener varistores con la nomenclatura s20k 175, he buscado en páginas de venta pero no encuentro con la misma nomenclatura, es de señalar que pertenecen a una soldadora americana marca pow con, modelo 275 ss....
2 respuestas
Diodos dañados n la excitatriz de un generador
¿Cuál es la anomalía si se dañan diodos en la excitatriz un generador?