Transformador de suministro general
Preguntas y respuestas relacionadas
Cómo hacer funcionar freezer 220v en camioneta
Necesito usar un freezer en un camioneta ¿Puedo usar un transformador 220 a 12? ¿De cuánta potencia debería ser?
2 respuestas
¿Cómo calculo la protección del secundario de un transformador 25 kva monofásico?
¿Qué protección debe llevar la medición que tiene un transformador 25 kva monofásico?
1 respuesta
Transformadores eléctricos conectados en paralelo
Necesito energizar una carga trifásica 120 kW resistiva en 400 V, tengo dos transformadores de 13.200 V de tensión primaria y 400 V de tensión secundaria, uno de 100 kVA con Z =5 % y otro de 50 kVA con Z=3 %, ambos delta-estrella con neutro accesible...
2 respuestas
Cálculo sección cable en CC
Estoy modificando una fuente de alimentación y tengo serías dudas a cerca de cómo calcular la sección del cable necesario entre componentes. Está constituida por un trafo de 220 a 11,5v 4A 50W y tras rectificación y estabilización la regulo a 7,5v 4A...
1 respuesta
¿Qué luminaria uso en mono ambiente?
Yo soy el mismo que desarrollo la problemática del "calculo potencia en edificio". Como parece ser que la manera que calcule los W de los mono es errada hice este topic. Cada monoambiente ronda los 20m cuadrado, yo ( y esto es algo que me parece mal...
1 respuesta
¿Qué pasa si conectamos dos transformadores de distinto voltaje en paralelo o en serie?
He oído que para conectar transformadores en serie o paralelo, deben ser de la misma tensión y corrientes.. ¿Lo qué lleva a preguntar cuál es la razón? Si los conectáramos de distintos voltajes.. ¿Qué sucedería?
3 respuestas
Potencia en sistemas trifásicos: que significa la √3 en la formula: √3 V.I?
Queria saber de donde sale la raiz de tres, ¿Esta relacionado con el desfasaje que se produce en las tres fases del sistema trifasico? ¿Influye el factor de potencia?
2 respuestas
¿Los generadores también se conectan en estrella o triangulo?
Sabemos que los motores se pueden conectar en estrella o triangulo, pero hay motores que no vienen diseñados para conectarlos en esas configuraciones. En los transformadores, el secundario esta conectado en estrella ¿Correcto? Aun que también podría...
1 respuesta
Está la tensión y la corriente desfasada 180° entre un primario y secundario de un transformador?
¿Es cierto que la tensión o la corriente se desfasa al pasar de un bobinado primario o secundario en un transformador?
2 respuestas
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas