Caldera piloto rojo encendido, no consigo abriendo el paso del agua encenderla
Preguntas y respuestas relacionadas
Junkers ZW23-1, ACS no sale caliente si la calefacción esta encendía
Tengo una caldera del modelo de la pregunta que cuando la calefacción esta encendida y calentando, Abro cualquier grifo y el agua sale tibia pero si paro la calefacción y espero un poco. Me puedo duchar bien porque el agua sale caliente. He...
1 respuesta
Goteo válvula seguridad nueva caldera Roca NGM 15/20 SE
La caldera goteaba por la válvula de seguridad. Tiene 18 años. Le cambié la válvula. No es igual que la de origen. Es el modelo que la sustituyó. Tarada a 3 atm. Resulta que cuando la presión llega a 2,5 atm echa agua. Unos 250 ml. Cuando la...
1 respuesta
Caldera Ferroli modelo Domina C24: Apagado aleatorio
Tengo una caldera Ferroli modelo Domina C24 a Gas natural. El problema es que se apaga y el SAT no sabe porqué. Han cambiado los sensores de temperatura, el termopar etc.. Ha estado funcionando bien durante unos 4 años y de repente tiene apagados...
1 respuesta
Caldera roca 20/20
Tengo un problema con la caldera roca victoria 20/20. Cuando el agua caliente al poco se me bloquea y me marca códigos, la desbloqueo con el botón rojo, y funciona pero a los pocos días me vuelve a pasar. Ya llevaba meses que no pasaba desde el...
1 respuesta
Problema Caldera Roca RS 15/20
Empezó el problema al quererme duchar y no encender la caldera aunque la presión estaba bien 1.5 bar, purgue y volví a colocar la presión y no paso nada, la destape y al volverla a cerrar, marca 0 bar en todo momento y se enciende la luz verde que...
1 respuesta
Caldera Roca Victoria 20/20 F sin presión, ni retorno de calefacción
Hay ACS. El problema está en la calefacción que enciende la caldera, hay llama y el circulador gira (y se calienta), pero la presión está a 0 aunque abra la entrada de agua al hydroblock (lo he desmontado y limpiado) y los radiadores no se calientan....
1 respuesta
Caldera ferroli gasoil no arranca
Caldera ferroli GN1M-03 de gasoil solo calefacción. He cambiado dos radiadores de sitio y he tenido que vaciar todo el circuito de calefacción. Ha estado 3 días vacío y al llenarlo como tenían mucho aire salto la válvula de seguridad que esta tarada...
1 respuesta
Caldera estanca Fer easy24 , no hay fuga de agua, vaso nuevo, válvula seguridad ok, porque se baja en frío la presión en frío?
Tengo una caldera estanca Fer easy24 d, a lo largo del día se baja la presión, el vaso esta a 1bar y es nuevo, la válvula de seguridad no echa ni gota de agua no está al desagüe vería el agua y las instalación es toda vista y ni gota. Meto presión en...
2 respuestas
Aumentar presión de caldera Leopad
Mi caldera Leopard ProTherm, al encenderla, marca 0,7 de presión. Parpadea una luz, que mirando el manual explica que es fallo de presión. Leyendo por aquí he visto que ha de estar entre 1 y 2 bares. Esta tarde hablé con el SAT de Saunier Duval y me...
1 respuesta
Caldera fagor contract mini ce-24e falla encendido
Como indico en el titulo tengo ese modelo de caldera, el problema es el siguiente: El mando del agua y de la calefacción, siempre están encedidos, y el indicador luminoso verde (tiene dos, uno verde que indica que está encendida y otro rojo que se...
1 respuesta