¿Qué llave debo poner aguas arriba de un tablero de motores?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Identificar si tengo magnetotérmico para instalar monitor de energía wi-beee?
Quiero conectar un monitor de energía wi-beee de circutor en la conexión principal de mi casa y antes de abrir el cuadro par aconectar el wi-beee necesito saber si tengo en el cuadro un magnetotérmico en el cuadro donde poder conectarlo En la foto...
4 respuestas
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
Tomas de corriente 20A
He hecho una reforma en mi cocina y el listo del albañil me ha puesto las dos cajas para las tomas de corriente de lavadora y lavavajillas juntas. Estas tomas estarán alimentadas por un circuito de 20A (4 mm2). Al ir a instalar las tomas de corriente...
4 respuestas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Instalación eléctrica cabestrante en remolque
Me he instalado un cabestrante de 12v en un remolque, ahora como conecto los cables del cabestrante al conector de 7 pins de la toma de la bola, ¿Para qué me funcione?. Espero vuestra respuesta, lo antes posible., es urgente.
2 respuestas
¿Qué tipo de conductor o aislación y ducto o canalización es recomenda para una instalación de un motor trifásico?
Mi duda es sobre el tipo de aislación o conductor en concreto a utilizar en una instalación de un motor en un galpón (hay algún tipo en general), yo estaba pensando en un conductor thhn, thwn o xtu En el tema de la canalización tengo considerado un...
1 respuesta
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
¿Como actualizar cuadro eléctrico antiguo?
Tengo una instalación monofásica muy antigua con una potencia contratada de 4.6kW que más adelante quiero bajar. En el cuadro eléctrico tengo un ICP, un diferencial EGA y 3 PIA de 6 A (luces general), 10 A (lavadora) y 20 A (nevera, congelador,...
3 respuestas
¿Qué sección tienen que tener los cables que trae una cocina "mixta" (encimera) conectada a horno?
Tengo una cocina mixta (gas electricidad) "encimera" conectada a horno eléctrico, y lleva una manguera de 3x1.5 mm2. ¿Esta sección de hilos es correcta?. Es la manguera original que traía el aparato.
1 respuesta
¿Cuál podrían ser las causas de que me salte la térmica de iluminación?
Me esta pasando que dos o tres veces por semana salta la térmica de iluminación Voy al tablero subo la general y después subo la de iluminación y me vuelve la luz Al instante pero a la hora vuelve a saltar otra vez la térmica.