Como se conecta un motor trifásico con llave inversora de 9 puntos con final de carrera?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué un motor hace ruido extremo montado en su maquina y al bajarlo y conectarlo directo a línea sube demasiado su amperaje?
Hace unos meses rebobiné un motor dos velocidades ( 4 y 8 polos ) lo dejé en una conexión estrella, doble estrella. Jaló bien pero al día de hoy me informan que el motor hace mucho ruido y al parecer no a trabajado. E sido testigo ya que trabajo en...
2 respuestas
Condensador bomba se rompe muy amenudo
Tengo una bomba de presión en mi casa y en 3 meses a roto (derretido) 3 condensadores, ¿Cuál puede ser la causa? ¿Hay manera de evitarlo?
2 respuestas
Colocación receptor somfy caja mecanismos
Intento colocar un inireceptor somfy en una caja de mecanismos de una persiana. Sigo las instrucciones de montaje pero no me va. Hay algo en el esquema que me falla. Adjunto foto de como tiene que quedar, todas las conexiones vienen explicadas. En la...
4 respuestas
Esquema inversión motor persiana o garaje
Soy electricista profesional y tengo la duda de como es el esquema interno de un motor con 3 cables más tierra preparado para una inversión. ¿Es decir el funcionamiento lo se perfectamente ponemos el común a neutro y dependiendo de por donde le entre...
1 respuesta
De que capacidad serian los condensadores para reducir la Pot.Reactiva si el motor es de 10Hp 380v AC
Motor trifásico 10Hp. 380v., 14 A. Si deseo reducir la potencia reactiva del motor me podría ayudar para seleccionar los condensadores a emplear.
2 respuestas
Que motor es el adeacuado para un molino de nixtamal?
Tengo un molino de nixtamal y le compre un motor de 7.5 hp, trabaja 15 minutos y se calienta y me recomendaron comprarle mejor uno de 10 hp si lo hago dejara de calentarse o tengo que checar otras cosas de porque se calienta el de 7.5 hp, tiene dos...
1 respuesta
Motor hp 75 rpm 3570 sf 1,15 volts 230/460 fl amps172/86 sf amps 198/ 99. Dichos amperajes cuando se comsumen todo el tiempo
Entiendo que este amperaje esta con y sin el factor de seguridad de 1,15 la pregunta es este amperaje lo marca solo al arranque del motor o todo el tiempo, se realizo una conexión estrella triangulo. Y se conecto a 220 en colombia. También pido un...
1 respuesta
Tengo una planta eléctrica de 6.5 kva no me genera voltaje le cambie el regulador y todavía sigue sin generar
Veo que el embobinado esta algo negro esto tendrá algo que ver ... El puente rectificador esta bueno pro aun así no me genera ella prende normalmente más no me genera voltaje
2 respuestas
Capacitor de arranque y trabajo para usar motor de 2,9kw con 220v
Tengo un motor en trifásico de 2,9kw que quiero usar en una línea monofásica. Se poner el motor en triangulo, pero no se calcular el capacitor para arrancarlo, y como es un motor grande soy consciente que le hará falta otro para que funcione mientras...
1 respuesta
Puedo saber la P de un transformador de timbre que no indica la corriente?
Tengo un transformador de timbre 230/6 V, pero no dice ni la P ni la corriente.. He medido los ohms en primario y secundario Cómo puedo calcularla? Puedo hacer P = V^ 2/ R..