Motor hp 75 rpm 3570 sf 1,15 volts 230/460 fl amps172/86 sf amps 198/ 99. Dichos amperajes cuando se comsumen todo el tiempo
Preguntas y respuestas relacionadas
Como cambiar de motor de 380 Trifásica a 230 Trifásica
El tema es el siguiente quiero cambiar la alimentación de un abomba de un pozo que se intuye que es 230/380 Trifásica, actualmente esta alimentada por una grupo que le esta metiendo corriente directa a 380 trifásica, la idea es poder alimentarlo con...
1 respuesta
Como hacer para calcular las revoluciones de un motor
Disculpa, yo quisiera saber como podría hacer para calcular las revoluciones que genere un motor.
1 respuesta
¿Cómo puedo saber que condensador ponerle a un motor?
Pregunto:¿Cómo puedo saber que condensador poner al un motor monofásico si no se el coseno y solo dice 130 vatios y el numero del condenador esta borrado?
2 respuestas
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Aclaración potencia y tipo motor eléctrico
Con lo aprendido en las respuestas a mi consulta iniciada sobre motor para aparato de fisioterapia en Motor eléctrico para aparato fisioterapia, y lo que he investigado por mi cuenta he podido determinar que necesito un motor de 1500 rpm y un...
3 respuestas
Cómo equilibro con el neutro estas cargas 1kwcos0.5 2kwcos0.6 y 3kwcos0.7 están conectadas una en cada fase
Tres motores conectados en una línea tarifasica de 400v de potencias. 1kwcos0.5 el otro 2kwcos0.6 y 3kwcos0.7 quiero saber el valor del neutro
3 respuestas
Medida desequilibrada en la salida del trafo
Tengo un problema a la salida de un trafo de 15Kv/230V, cuando no hay carga las medidas de tensión son correctas 230 F-F y 132F-N, pero en cuanto empieza a meter carga se me desquilibran las tensiones entre fase y neutro, 130F1-N, 180F2-N y 70 F3-N,...
2 respuestas
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta
De cuanto es el capacitor
Mi pregunta es de cuanto es el capacitor que debo colocar fijo ya que tengo un factor de potencia de .86 la capacidad de la subestación es de 175 kvr esta conectado en estrella delta abierto ya que solo son dos transformadores a 220 trifásico y el...
1 respuesta
Conexión en doble estrella
Que beneficios obtengo al conectar un motor en doble estrella;y como se realiza su conexión.