Caldera victoria 20/20 no corta el gas al cerrar el grifo y sigue calentando hasta que salga el sensor y hay que rearmarla,
Preguntas y respuestas relacionadas
Radiador óptimo para estancia
Tengo en casa una habitación que es especialmente fría sobre el resto de las estancias, en temporada de invierno sin calefacción, supera a veces el 70 % de humedad relativa con una temperatura de +16 grados centígrados, no suele bajar más pero como...
1 respuesta
Fallo Caldera Mixta Cointra E 20 L
Esta caldera no trae más que disgustos. Tengo varios problemas, el primero: El agua sanitaria, cuando quiere deja de salir agua caliente, teniendo que reiniciar la caldera. La llama piloto no se apaga cuando pasa esto. Calefacción: Cuando más frío...
2 respuestas
No tengo agua caliente si no funciona la calefacción
Tengo una caldera victoria 20/20 y me encuentro que si no está el mando en la posición de calefacción no dispongo de agua caliente. Por otro lado aunque el termostato de la vivienda no solicite que este la calefacción encendida, siempre esta a una...
1 respuesta
Calefacción y agua caliente no funcionan
Tengo la caldera roca Laura 20/20. He purgado los radiadores. De dos sale agua normal, de uno no sale nada a no ser que haga presión con una aguja y de otros dos sale agua a presión así que se escucha como si expulsara aire pero después de 4 horas...
2 respuestas
Caldera Junkers Novastar no funciona calefacción, si ACS
El acs funciona correctamente, en calefacción, funciona el ventilador, salta la chispa, pero no enciende, parece que no da paso al gas. No tiene termostato.
1 respuesta
Caldera Roca RS-20/20 se enciende y se apaga constantemente.
Resulta que tengo problemas con mi querída caldera Roca RS-20/20. Y digo querida porque lleva ya mucho tiempo conmigo y ya me conozco todas sus tripas... Jejeje. Pero se me ha presentado una avería que me tiene loco. Resulta que cuando se enciende la...
1 respuesta
Caldera junkers zwc 24/28, con grifos cerrados enciende la llama, grifos abiertos se para.Solución?
Tengo una caldera Junkers ZWC 24/28 atmosférica. Resulta que cuando los grifos del agua caliente están cerrados, la caldera tiene el piloto de llama encendido y la temperatura sube, y cuando abro los grifos se para y no arranca hasta que cierro los...
1 respuesta
Motivos por los cual no sale agua caliente en el baño
Me he comprado un piso este verano, al hacer calor no he necesitado el agua tan caliente en el baño pero ahora con la llegada del frío me doy cuenta que en la cocina el agua me sale muy caliente y en el lavabo y ducha solo templada. Tengo calefacción...
4 respuestas
Encendido calentador agua junkers
Tengo un calentador de agua Junkers de encendido eléctrico a pilas. A pesar de haber puesto pilas nuevas, el encendido no funciona. Anteriormente a este problema, notaba como a veces al cortar el agua caliente, la llama no se apagaba enseguida y...
2 respuestas
Caldera themis 214/23 enciende y se apaga a los 20 seg
Ayer estuvo el técnico de mantenimiento de saunier duval, la caldera funcionaba perfectamente hasta que él hizo la revisión. Desde que se ha ido la caldera arranca perfectamente pero a los 20 seg. Se apaga. "Casualmente" el técnico me comento que el...