Posible derivación
En nuestra finca (22 viviendas en 2 escaleras y 6 plantas por escalera) tenemos un consumo eléctrico muy elevado en la zona comunitaria. La mayor parte de las luces son halógenos de 50W a 12V (con fuente de alimentación). Hemos pensado en sustituir...
3 respuestas
Caída de tensión a 1 km de la subestación
Se intento arrancar(pozo3) un motor de 75 hp 440V a 1 km de distancia del trafo de 250 KVA. El motor entra en estrella pero cuando pasa a triangulo se desconectan todos los contactores. Se ha usado cable de 120 mm2. La única solución acercar el trafo...
1 respuesta
Cambio de tensión en transformadores de distribución.
Tengo un problema en el trabajo y tu con toda la experiencia que tienes se que me puedes ayudar, te doy las gracias por tu tiempo. Acabamos de cambiar, el nivel de tensión en una red que era de 13.8 KV a 22.9 KV y los transformadores trifásicos que...
1 respuesta
Conexion monofasica L-L y L-N
En una de las respuestas dadas por uno de los expertos indican que el equipo no de sara cuenta de la diferencia. En una conexión Fase Fase o Fase Neutro. Esto quiere decir que se puede conectar de ambas maneras. Si me puedes aclarar eso más técnicamente.
1 respuesta
¿Puede una avería eléctrica general estropear mando a distancia?
Hace unos días los cables de la luz de una vivienda cercana se quemaron, y estuvieron estallando durante mucho tiempo dejando a todo un barrio sin luz, pero hasta que cortaron la luz general de la zona, la luz en los hogares venia y se iba. Cuando vi...
8 respuestas
Distancia entre vivienda y central eléctrica
Y aunque a lo mejor no este exactamente dentro de su especialización me seria de gran ayuda su opinión. Tengo interés en comprarme un piso en Valls (Tarragona) el cual sus características me satisfacen mucho, la única pega es que justo al lado hay...
5 respuestas
Transformadores en paralelo cuyas tensiones secundarias son levemente diferentes
Se tiene dos transformadores eléctricos de 100 kVA, 13.2 kV y Z=5%, la tensión nominal secundaria de un transformador es 400 V y la del otro 380 V, los dos son del mismo grupo de conexión Se desea energizar una carga resistiva trifásica de 180 kW...
2 respuestas
Que seria lo mejor que puedo hacer para poner la electrisidad un kilometro de distancia del ultimo poste
Ocupo saber que cable nesecito para recorer la distancia de un kilometro, el ultimo poste esta a un kilometro de la casa y si ase falta poner trasformadores o si se puede solo con el cable que ustedes recomienden, la electricidad es para una casa...
3 respuestas
Instalacion vieja no se si tengo 3 fases
Miren he comprado un compresor trifasico de 380v y yo en mi cochera antiguamente un taller de motos de hace muchos años. Ami me llegan 3 cables pero creo q son de lo antiguo de 110v por q conecto dos y tengo 220v el tercero creo q tambien es fase. Me...
2 respuestas
Motores trifásicos
Quisiera saber si los motores trifásicos consumen lo mismo en 230V que en 400V y siendo que pueden funcionar con cualquiera de ambos voltajes, cuál es el más conveniente para motores desde 0,5 hp hasta 8 hp.