Caldera Roca 20/20T salta error 05. Hace una semana limpié quemadores por error 12 y 17.
He leído que el error 05 tiene que ver con defecto en el circuito de seguridad - rearme caldera. No entiendo muy bien qué significa. Suelo limpiar los quemadores cuando aparecen los errores 12 y 17 y va bien. También cambio las termistancias y el...
1 respuesta
Roca Victoria 20 FF. ¿Son intercambiables las sondas roja (clip) y verde (inmersión)?
Roca Victoria 20 FF. El ACS se interrumpía constantemente, pero la calefacción funcionaba. Me vendieron una sonda de clip (roja), pero la caldera las lleva de inmersión (verdes), por lo que no me atreví a sustituirla. Intercambié las existentes...
1 respuesta
La Caldera se apaga y se enciende continuamente
Tengo una caldera manaut 24 E la cuestión es que con el agua caliente la caldera senciende y se paga continumente, en calefacción no, y en agyua caliente si le bajo la patencia de 5 que es el máximo a 2 la caldera ya no se apaga, hemos mirado el...
2 respuestas
Avería en caldera atmosférica Cointra M-20.
La llama piloto no se enciende, he limpiado el termopar y se le ve bastante picado, voy a intentar cambiarlo. De todas formas en un momento que se ha quedado encendido al abrir el agua caliente ya no saltaba la caldera, aunque se ve como se ve y se...
1 respuesta
Fallo presión Victoria 20 20 t
Miren, tengo una Victoria 20 20 t y esta semana me han sacado los radiadores del comedor para poder pintar y ahora, una vez todo colocado, mi caldera da error. Al encenderla, no da ningún tipo de error, pero la presión es 0 bar. Le doy ha llenado y...
2 respuestas
Caldera roca 20-20 que se apaga
Tengo en mi domicilio unacaldera roca, modelo 20-20.. Aparentemente funciona correctamente.. Pero a veces se apaga sin más.. Bien este funcionando, bien en espera. Cuando esta en modo de agua caliente.. El piloto de temperatura se sube y parece que...
1 respuesta
Circulador de gavina 20 gti no para
Tengo un problema con gavina 20gti, es, que el circulador de la caldera no para nunca, tanto con el grifo de agua caliente abierto o cerrado, el circulador sige funcionando sin parar, lo mismo hace con calefacción, antes se paraba al cerrar el grifo...
2 respuestas
Calentador cointra cob 10 se apaga.
Tengo una duda sobre mi calentador de gas butano, el cual enciende perfectamente hace chispa, calienta pero al poco tiempo se apaga y por lo tanto sale. Agua fria cuando se vacía el. Serpentín. Tras esto cierro el grifo vuelvo abrirlo y de nuevo...
2 respuestas
Cambiar termistencias caldera Roca 20/20
Tengo una caldera Roca 20/20 que está con el piloto rojo y los errores 50 y 90º. Ayer me fui de casa si funcionar pero cuando volví funcionaba la caldera. Pero hoy otra vez se ha vuelto a estropear. Tengo entendido que es un problema de...
1 respuesta
Caldera Roca RS 20/20 da un fogonazo al encender el agua caliente
Pues tras proceder a una puesta a punto con placa incluida, ahora de vez en cuando al encender el agua caliente hace como una explosión, me da la sensación que empieza a salir el gas y tarda en llegar a la llama piloto o algo así...