¿Por que se llama rele termico al aparato que funciona con una lamina bimetalica y no con una bobina?
Preguntas y respuestas relacionadas
Ante un corte de corriente general, al volver cae el relé protector de la línea de nevera, lavadora... Etc.
Esto es un problema, porque en verano al volver a casa me puedo encontrar con un desastre en el único electrodoméstico en funcionamiento
2 respuestas
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
Motor de 220 v 500w poner temporizado de 1 a 10 minutos.
El motor es de 220v 500 w, quiero poner un temporizador para cada vez que le dé yo para arrancar, este entre 1 y 10 minutos funcionando y, pueda variar ese tiempo unas veces me interesará que esté funcionando 2 minutos. Y otras 5 minutos por poner un...
2 respuestas
Instalar un sensor de movimiento y crepuscular en garaje
Quiero que cuando se abra la puerta del garaje se encienda la luz también. Creo que la mejor opción es poner un sensor de movimiento/crepuscular con timer. La cuestión es como lo instalo. El garaje tiene dos conmutadores y fluorescentes. He pensado...
2 respuestas
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
Press control o hidrosfera
Tengo un grupo de presión con una hidrosfera y me hace arrancar y parar muchas la bomba (cada 3 o 4 segundos) y la cantidad de agua aunque con la presión suficiente no llegara a un litro de agua cada vez que arranca la bomba. Lo utilizo para el uso...
3 respuestas
Horno industrial funciona el ventilador pero no calienta
El ventilador funciona pero las resistencias no calientan, Pero si manualmente muevo el interruptor de la foto hacia la izquierda todo funciona normalmente. ¿Debo cambiar esta pieza o el problema es otro? Pregunto aqui porque no consigo quien lo...
2 respuestas
Presostato riego por goteo como colocar máximo y mínimo
Haber Tengo un presostato bastante antiguo pero muy bueno, en mi cuadro de riego por goteo quiero que cuando baje de por presión que se desconecte la bomba, eso, lo tengo hecho y cuando exceda de presión, que también se desconecte la bomba, ¿El...
2 respuestas
Frigorífico Fagor no enfría la nevera
Estoy reparando un frigorífico FAGOR Mod. 3fc-67NF nº producto 904018423 la nevera no enfría nada. Le desmonté la tapa de plástico que va en el fondo del congelador (parte inferior del frigorífico) la placa de corcho porexpan y estaba todo lleno de...
1 respuesta
Instalación directa relé bomba gasolina Opel calibra
Resulta que mi calibra tiene algún fallo de cableado o corta corrientes de la alarma que de nornal no arranca pero si le meto corriente directa de la batería a la bomba si que arranca, quiero hacerle una instalación desde los cables del mechero con...