¿Por qué al tomar el vivo de la línea y el fase de tierra no consigo mantener el voltaje?
Eh puesto en tierra un cable estañado de 5 metros por 12 mm de espesor con cuatro jabalinas conectadas para obtener el 220 volt y con un cable de 6 mm tome corriente de la línea de baja tensión. El tema es que obtengo los 220 esperados pero al...
2 respuestas
Elextricidad
Como se conecta los cable posiyibo y negativo al contador de corriente 220v
1 respuesta
Puede una aire acondicionado funcionar a 220 vac entre fases, sin neutro
Aire acondicionado Hisense conectado a una instalación eléctrica 220 vac entre fases sin neutro, al minuto de funcionar se para. En la vivienda existen aires acondicionados de diferente marca que funcionan a 220 vac sin neutro. El SAT de HISENSE dice...
1 respuesta
Problema con cable a tierra/masa conectada pero no funcionando
Resulta que hace unos días cambié de laptop por uno de aluminio, y cuando lo tengo enchufado y lo toco siento como una "electricidad" en la carcasa, como si mis dedos vibraran al rozarlo. Por lo que leí, eso se debería a que hay algo mal aislado y...
1 respuesta
Medición de tensión trifásica entre fase y fase
Resulta que al medir tensión entre fases del tablero general trifásico entre R y S me marca 380V y entre S y T también los 380V, ¿Pero al medir tensión entre R y T me marca 0. A que se puede referir este problema? Es primera vez que veo una situación...
2 respuestas
¿De donde se obtienen el neutro o masa para las estas lineas monofásicas de las instalaciones?
Solo una curiosidad... En los transformadores de media a baja tensión, en notado que son alimentados con solo las tres fases correspondientes (es decir sin entrada de neutro o masa)y por supuesto salen de dicho transformador varios circuitos...
2 respuestas
Conectar ventilador de techo a electricidad bifásica
He comprado un ventilador de techo con iluminación incorporada. Quiero conectarlo a dos interruptores independientes, es decir, uno que active el ventilador y otro que active la luz. El problema es que la instalación eléctrica es bifásica 220, el...
1 respuesta
220V monofasico a 220V bifasico
Tengo una duda sobre la conexión de un equipo el cual según placa técnica es de 220V monofásico y yo necesito conectarlo en Mexico donde unicamente tengo 220V pero en bifásico, es decir entre cada fase y neutro tengo 110V, ¿Por lo tanto podre...
1 respuesta
Instalacion de IGA
Tengo una vivienda antigua, la instalación eléctrica , la realice yo hace algunos años. El cuadro tiene un diferencial de 25A. Y sensibilidad 0.030A. También hay cuatro pias 25/20/15/15, de cuatro circuitos. La potencia contratada es de 3.3 kW....
1 respuesta
Duda Fase, Neutro y Tierra
Tengo un nuevo domicilio y el instalador no me instala el contador por que dice que hay un problema. He revisado y he visto lo siguiente: Desde el cuadro de contadores veo la entrada al contador y la salida que va a mi casa. He revisado tensión AC...