Lineas de transmisión 115-230 kv
Preguntas y respuestas relacionadas
Si en la bornera de circuito de un transformador de distribución 13,2kva las siguientes tensiones simples
Tensión R:50 Volt Tensión S:220 Volt Tensión T:70 Volt ¿Cuáles son los posibles fallas a la que nos enfrentamos?
1 respuesta
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
Specialized Roubaix / Cannondale Synapse
Tengo problemas de espalda y voy a cambiar la bicicleta de carreterera que tengo por una nueva que según tengo entendido por sus características son más cómodas y retrasan la aparición de la fatiga. Al parecer la geometría y sus materiales están...
3 respuestas
Como accesar a modem y router tp-link simultáneamente
Agradezco su ayuda en el siguiente caso que les describo:Actualmente tengo un router TP-LINK MOD. WR641G/642G v4 081520C2 y un modem TP-LINK MOD. Td-8616 que están instalados correctamente y funcionando perfectamente con internet. Mi inquietud es la...
1 respuesta
¿Solución para vaho en ventanas de cristal simple?
Tengo un piso en una zona de montaña y las ventanas son de aluminio, correderas, con cristal simple (nada de climalit ni roturas de puente térmico). Un simple cristal en un marco de aluminio. Cuando hace frio fuera se condensa vaho en los cristales y...
1 respuesta
Tres preguntas de tecnología eléctrica
Tengo pronto un examen de tecnología eléctrica y hay un par de preguntas de test que no tengo claras. 1- Con secciones y longitudes iguales, un conductor de aluminio a) Puede transmitir menos potencia activa que uno de cobre b) Puede transmitir más...
1 respuesta
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
PVC o aluminio ¿Qué me aconsejáis?
Estamos en proceso de construcción, como autopromotores, de una vivienda en una zona costera de Mallorca. Ahora tenemos que contratar la carpintería exterior (persianas mallorquinas y ventanas), y en principio nuestra idea era poner aluminio, pero al...
1 respuesta
Me aguantara un magnetoteemico de25A PARA 4 FoCOS de 600w
Cuantos focos de 600w puedo poner en un mismo magnetotermico de 16A
3 respuestas
Recomendación tipo ventana/cristal para apantallar ondas de alta frecuencia (antenas móviles comunitarias)
Hemos decidido cambiar las ventanas y preparar paredes para apantallar de las ondas de alta frecuencia una de las fachadas de nuestra casa. Vivimos en un último piso en el que por una fachada de la casa tenemos sólo una antena móvil en un edificio...