Opinión sobre protectores de sobretensiones permanentes
Quería saber la opinión de algún profesional sobre este tipo de protector de sobretensiones: https://www.elinstaladorelectricista.es/sobretensiones-permanentes/protector-de-tension-permanente-monofasico-con-rearme-automatico-40a-2098.html...
3 respuestas
Consulta sobre fase y neutro (pasa algo raro)
Del foro, en un cuadro eléctrico de un edificio, quiero sacar a la salida del magneto principal energía 220v para un nuevo circuito. A este magneto le llega la energía con dos cables negros de 6mm. Al puentearlos con el Polímetro me da 226v. A la...
3 respuestas
Sección cable derivación individual, me gustaría saber que sección de cable debo usar para una vivienda de 60 m. Cuadrados con 2
Me gustaría saber que sección de cable debo usar para una vivienda de 60 m. Cuadrados con 2 habitaciones, 1 baño, una cocina con lavadora, secadora, vitro, horno, lavavajillas, frigorífico y caldera de gas, la distancia al cuarto de contadores son...
2 respuestas
Que diferencias hay entre instalación eléctrica de 9.2kw y 11.5kw?
Que diferencia entre una instalación eléctrica de 9.2 y 11.5 respecto al cableado y lineas de distribución y canalización, cuadro general ( IGA, térmicos y diferenciales ) aparte del IGA que pasa de 40A en 9.2 a 50A en 11.5kw, y en cuadros...
2 respuestas
Desconexión de corriente correcta sin iga
De nuevo estoy preguntando cosas, pero cuando no se es experto, mejor es buscar ayuda. Mi pregunta es la siguiente: cuando tenga que maniobrar con los elementos del cuadro de mi casa, ¿Para desconectar la corriente totalmente que seria? ¿Quitando el...
1 respuesta
¿Es posible alargar los cables de acometida?
En una vivienda que han reformado han cambiado de sitio en cuadro de la vivienda, que estaba encima de la puerta blindada. Ahora los cables de acometida no llegan. He pensado que podría poner un pequeño cuadro donde llegan los cables del acometida y...
2 respuestas
Instalación eléctrica
He diseñado la instalación de mi piso, y quería una segunda opinión o una más objetiva. El cuadro esta distribuido de la siguiente manera: G1= General de 30A (la contratada) D1 = diferencial 30mA C1.1 = luz de cocina y baños ( 2 baños) = C10 (cable...
1 respuesta
¿Puede saltar un diferencial por tener muchos circuitos conectados?
En una casa más o menos grande son dos plantas, se podría decir que son dos casas, ya que hay dos salones, dos cocinas... (todo duplicado), pero el uso es el de una vivienda normal, o se usa la parte de abajo o la de arriba y no por que haya muchos...
4 respuestas
¿Tensión de 70V entre lavavajillas y grifo cocina?
Se trata de una casa con suministro bifásico ( fase+fase) de aquellos centros de transformación antiguos, en la cocina cuando se toca la parte metálica de un grifo y el chasis interior del lavavajillas suelta una descarga (70V una peligrosa tensión...
4 respuestas
¿Qué térmica pongo? ¿Una de 16 o de 20 A?
Si tengo 3,7 kw, y lo divido entre 230 v, me da 16,8 A ¿Pero puedo poner una de 16 A, a pesar de pasarme 8 décimas de A? ¿O por el contrario debo ir al siguiente valor regalmentario que seria una de 20 A?