Arranque de motores en media tensión
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un problema con un motor que cuando arranca me rompe un fusible los fusibles son 16 am el motor tiene un consumo de 9 aper
Motor trifásico 400v línea bien maniobra bien motor nuevo sin motor conectado todo ok cuando conecto motor rompe fusible, motor en triangulo
3 respuestas
¿Como bajar potencia a una herramienta?
Todoexpertos/as Recientemente me hice con una sierra de disco de 2000 W que al conectarla donde quiero trabajar con ella me salta el diferencial, lógicamente es por potencia contratada que no da para soportar todo lo que tiene a sus espaldas y al...
4 respuestas
Ensayos de circuitos con contactores
Necesito hacer algunos ensayos de circuitos con contactores y me preguntaba si pudiera guiarme un poco: Empezaría por los básicos, necesitaría que me pudieran confirmar los elementos de los que debo disponer. 1º contactor (ni hablar) 2º botoneras de...
1 respuesta
¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas
Fuente de corriente constante de 1A, 10A y 100A (CC)
Estoy abocado a un proyecto donde necesito una fuente de corriente constante de 1A, 10A y 100A para construir un ohmetro/ mocroohmetro para medir resistencia de contacto, vale decir una fuente estable de corriente conocida y la lectura directa...
1 respuesta
¿Existen interruptores de corriente continua?
Además de los interruptores automáticos de CA que se usan en instalaciones residenciales y plantas industriales, ¿Hay también interruptores para corriente continua? ¿Son distintos a los que conocemos? ¿En qué circuitos se utilizan?
1 respuesta
Excitatriz de un generador con los diodos quemados
Mi pregunta viene a raíz de un problema que se ha suscitado en un grupogenerador. He colocado en una terminal de colectivos un tablero de transferencia de la linea de red a la linea del generador. A partir de un corto que se produce en una linea...
1 respuesta
Coneccion motor trifasico
1.Cuando voy a conectar un motor trifásico que funciona en dos voltajes diferentes( 220-440v)¿Como se si debo conectarlo en triangulo o en estrella. 2.¿Es cierto que cuando voy a conectar un motor a un voltaje mayor de 380v debo hacerlo en triangulo?...
1 respuesta
Mi Seat 1500 no arranca. Creo que no llega corriente al motor de arranque. ¿A qué puede deberse?
Esta mañana estuve de paseo con mi Seat 1500 de gasolina y cambio en el volante sin problemas de ningún tipo. Lo malo fue cuando, después de 25 kms de recorrido por carretera, paré para echar unos litros de gasolina. A partir de ahí ya no ha vuelto a...
1 respuesta
Bajar potencia contratada trifásico 380v
Vivo en un edificio en el cual hay ascensor y iluminación. Tengo contador trifásico R S T N he medido el consumo por cada una de las fases una vez que todo estaba en marcha y los consumos son 19A 22A 19A tenemos contratado 13,16 Kwh que son 20A ¿Cómo...