Problemas con un HItecsa
Un equipo de conductos y bomba de calor llevaba 18 años funcionando bien. Ahora, al conectarlo saltan los ventiladores de las unidades interior y exterior, pero nada más saltar el compresor, la presión sube a 23 bar y salta por alta. Apagado las...
2 respuestas
Quitar aire acondicionado y poner uno nuevo
Me estoy iniciando en el mundo de la instalación de los aires acondicionados. Desearía realizarte una pregunta por favor . Voy a quitar un aire que su gas es R-407, en dicho lugar tengo que montar un aire nuevo pero de gas R-410 . ¿Podría montarlo en...
1 respuesta
Porque agrego Gas R22 a mi split y no sube la presión, se mantiene en 40 Libras
Le coloco los manómetros a mi split y tiene 40 libras de presión a 30 grados de temperatura ambiente, decido agregarle más gas refrigerante para llevarlo a 60 libras, pero aunque agrego y agrego gas la presión sigue estando en 40 libras, ¿A qué se...
1 respuesta
Nevera no funciona bien el congelador
Nevera de dos puertas una es congelador y este falla de 16 grados bajo cero pasa a 6 solo abriendo una vez la puerta y alguna vez sin abrir luego recupera pero tarda 24 horas, ¿Me da la sensación que le falta gas o puede ser algún termostato que falle?
1 respuesta
Fugas en split firstline y dudas con r407c
Tengo un split Firstline que me esta dando guerra desde hace dos años, pierde rendimiento poco a poco y a los 7 u 8 meses ya no tira nada. Después de darle vueltas ahora parece que el problema es peor, he vaciado el aire de gas y he comprobado con...
1 respuesta
Multi Split no enfría, condensa la tubería de liquido
En un multi Split 3x1 en R410 tengo el problema de que no enfria, en manómetro tengo 0.1 psi, en presión de servicio tengo 1.0 psi o quizás algo menos, se que le falta carga de gas refrigerante, pero mi duda es que si tengo la impulsión sin hacer...
2 respuestas
¿Problemas de inyección?
Tengo un citroen saxo 1.4i gasolina. Lo lleve al taller porque se mezclaba el aceite con el refrigerante, cambiaron la junta de culata. Ahora al menos en el refrigerante no hay ni rastro de aceite, pero noto que el coche no funciona del todo bien,...
1 respuesta
Refrigerante r-407C
¿Se puede hacer barrido para la colocación de Split con R-407, o es imprescindible hacer vacío?. ¿Qué pasa si tienes una fuga corta pero intensa por una unión, de R-407, es imprescindible renovar todo el refrigerante, o se puede completar la carga?...
1 respuesta
Tengo un aire acondicionado Panasonic invertir cu-re12jke y se para cada cinco minutos
Tengo un aire acondicionado invertir Panasonic, vino el técnico, y le puso gas, de mantenimiento, le hecaron una espuma al serpentín y ya está. Dicen que las paradas son así, yo digo que antes bajaba las revoluciones, pero no se quedaba parada la...
1 respuesta
Por qué el R-22 tiene que ir en tuberías de cobre
¿Por qué el R-22 tiene que ir en tuberías de cobre? Cuál es la razón de que el amoniaco no necesita mezclarse con aceite, ¿A diferencia del R-22?